电机接地引起的整流无法启动最近在现场调试S120的项目,都是多轴驱动,S120的基本整流模块,后面带的有书本型电机模块,有装机装柜型电机模块。
现场一工程师用万用表测电机(电机已经接到装机装柜型电机模块U,V,W端)对地电阻在1MΩ左右,说这个值在10MΩ以上才正常,怀疑电机绝缘有问题,于是通知施工队的人过来处理。
好家伙,施工队的人到来后拆开电机端的接线后(此时变频U,V,W上还接着电机线),就给电机电缆摇绝缘,还过来跟我说电机电缆绝缘貌似不对,我了解怎么摇的绝缘再看变频器的U,V,W上还接着电机电缆后,大叫不好,拿来万用表测IGBT模块是否正常,还好正常。
再给整流模块启动型号,3S左右,报F30006故障,心想不会是摇绝缘摇的吧?因为之前给整流上过电,是没有问题的。于是费老大劲把摇了绝缘的电机模块与直流母线相连的熔断器拆下来,再上电,故障依旧。
再用万用表测直流母线对地电阻,在40K左右。由于直流母线上有制动单元,又拆掉制动单元,故障依旧。此时我基本上已经确认是整流上的可控硅控制板出了问题,打算放弃了,再想着紧张的工期,感觉压力山大。
另外一位经验比较丰富的工程师,继续用万用表测电机对地的电压,当测到其中一个对地电阻只有10欧姆左右的时候,说可能是由于电机接地引起的整流不能启动,还说他以前调试6SE70共直流母线的时候遇到过,我信誓旦旦的说不可能,因为我觉得U,V,W是接在IGBT上桥臂和下桥臂的中间,此时IGBT还没有工作,就算接地,也不应该影响整流的工作。
没有别的办法了,只能试试看了,拆掉电机模块与电机之间的连线,再试,整流模块运行正常,这次想起,上次启动整流模块的时候,还没有接电机。而这正是我所忽略的,还一再向别人强调,上次送电还没问题呢。再试那个被摇绝缘的电机模块,还好能正常工作。
在现场真是什么问题都能碰到,要多动手去尝试,不能想当然的说这样是不可能的。还有,给电机电缆摇绝缘的时候一定要从变频器上断开,极有可能会击穿IGBT或者损坏其他电子元件的。
--------F30006故障描述
电机接地引起的整流无法启动
---------描述的仔细,很好。
不过我想讨论一下,摇表去测量变频器输出UVW端子,能损坏MM4变频器吗?(当然我没有这么做过。)
如果800V摇表,变频器应该能够承受吧?
此外,摇表毕竟不是电源,它的电压是随着摇动转速,逐渐上升的。
而且摇表输出电流是很小的。
从综合以上几点来看,不应该会损坏变频器。
---------空载送电或改用小负载试一下
--------如果能用万用表检测出电机对地绝缘电阻低的话,那事前用摇表怎么却没查出来呢?另外摇表确实不允许测量变频器的输入和输出端对外壳的绝缘。这个在过去的说明书里有讲,但近年来好像没注意有提。
-------今天碰到电机的其中一相电缆接地,MM4,启动就开始报F0002,后来就一直报F0022,自己挺困惑的,,为什么不报接地故障呢
---------这个原因找到了,电机的端子盒盖接触到电机线的线鼻子了,如果不盖盖就没事,所以事前用摇表没有检查出来。
只是到现在都搞不明白,这个原因会导致整流起不来!逆变的输出是通过IGBT和直流母线隔开了的啊,直流母线上电前,IGBT把直流母线和逆变的输出是隔开了的,接地应该没问题的。
----------嗯,我也不理解。要是MM4,输出接地了。上电不会感觉,并不知道(尽管接线之前我会测量,不会发生此种情况。但他们维修设备时,出现过)。
摇表输出的电流很小。输出电压是和要的转速有关,要求1秒一转。您不会3秒一转,降低电压到400V以下(对地测量时)?
现场只有一块摇表怎么办?主要是防止400V的电容被损坏。
我们这的配电室的电工,曾经捏着摇表两端让我摇,我看摇表根本建立不了多大电压,他似乎什么感觉也没有。
---------我表示又被一些不规范的做法雷倒了!
在一个结果导向又没有规范引导的环境,什么事情都会发生! |