MM440比较频率的使用问题关于MM440比较频率的使用
我想在30-40Hz时继电器1,2均不输出,40-50Hz时继电器1输出,50-60Hz时继电器1,2都输出,看手册,P731,732,733都是对P2155的使用,而P2157,2159都没做介绍,请高手指点该如何做,现在只能使用开关量来做。


-------有介绍啊,功能图描述的很清楚,如果设置P732=2198.1的话,输出频率大于P2157中的频率,继电器2就输出了。
估计你只看到了r0053中的位04,就是P0731=53.4,你看P2155的功能图,P0731=2197.2和P0731=53.4效果是一样的。把输出连接到继电器就可以了。


--------谁说的?有介绍呀。
传图看看:

MM440比较频率的使用问题

MM440比较频率的使用问题



----其实,楼主的问题,不用这个,用自由功能块会更好。
看图示:

自由功能块,监控比较器,针对你的问题,可以设置两个频率的动作阈值,连接开关量输出,就行了。阈值任意设 ...

自由功能块,监控比较器,针对你的问题,可以设置两个频率的动作阈值,连接开关量输出,就行了。阈值任意设 ...

------自由功能块,监控比较器,针对你的问题,可以设置两个频率的动作阈值,连接开关量输出,就行了。阈值任意设置。