QQ登录

只需一步,快速开始

西门子440上电报警F0001

[ 复制链接 ]
西门子440上电报警F0001请教各位高手我这里有台西门子440的变频器是22千瓦的,现在是没接电机但上电就显示F0001。不能复位,恢复出场设定也不行。可能是什么元件坏了呢?谢谢!


------能是板之间接插件接触不好


-------我上次也遇到了这种情况,后经检查说可能是检测板坏了


--------这种情况,一般是电流检测回路坏了,问题一般出在电源触发板,或者是CPU板。如果变频器没有过保修期,直接送修。


-------也许“敲打敲打”变频器就好了,我遇到过F022 外力敲击就好了 嘿嘿


--------我的机器修好了,和花开有时说的差不多。是检测电路上的786j坏了。换后就不报警了。


------正好手头一台MM440/22KW的变频器也是上电报F0001,LZ能说下检测电路是哪块板子上的吗?谢谢了~~~


--------这种情况,一般是电流检测回路坏了,如果变频器没有过保修期,直接送修。


--------回LS的,变频器还在保内我就不在这里询问维修了,呵呵呵~


--------F0001 故障现象过电流 故障原因电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)不匹配,电动机的 导线短路,有接地故障
解决方法检查以下各项情况:电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)相匹配
电缆的长度不得超过允许的最大值
电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相符合
输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
增加斜坡上升时间(P1120)
减少“起动提升”的强度(P1312)


---------------西门子MM440变频器F0001故障维修经过

MM440/430变频器通常在使用一段时间后,由于现场环境的原因(粉尘、腐蚀、潮湿等)出现上电报‘F0001’故障,按‘Fn’键不能复位的现象。‘F0001’是变频器过电流,变频器在没有启动、运行的情况下为什么会过电流呢?根据这些年的维修经验,总结出以下几点可能:(首先将电机脱开,排除电机短路、接地故障的可能)

1、 IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。

2、 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边动一边按‘Fn’键,看能否复位,如果偶尔出现过能复位的情况,则可认为极有可能是接插件接触问题所导致。

3、 电路板上有元器件损坏、变值。这种情形是在排除以上两种可能的情况下做出的怀疑。既然是过电流,当然要从电流检测电路单元查起了。

现将我最近维修的一台MM440-7.5Kw的变频器的维修过程跟大家分享一下,希望对感兴趣的朋友有所帮助,同时也希望起到抛砖引玉的效果,期盼得到更多高人的指点。

下图是这台机器的电流检测单元电路照片:

西门子440上电报警F0001

西门子440上电报警F0001

电流检测部分原理图

西门子440上电报警F0001

西门子440上电报警F0001

一开始,我看到单元电路外围贴片电阻有被腐蚀、氧化的痕迹,于是将怀疑的电阻吹下测量,可是没有发现问题。再将786j 光耦换掉,上电,发现故障依旧。这时,我发现我已经走了弯路。于是对照786j 的图纸,上电测量各脚电压。发现其1脚对地只有2V多点,其1脚和3脚之间有一个5V的稳压管,该稳压管的两端也同样是2V多点。显然这个电压是有问题的!到底是什么地方出问题?为了避免损坏模块(IGBT),我将模块拆下,用线将该连通的线都连好,开始逐步往前排查。

IGBT驱动部分照片

西门子440上电报警F0001

西门子440上电报警F0001

光耦1脚的5V电源来自IGBT驱动18.5V的电源,而驱动光耦4506的5、8脚应该是18.5V,而惟独这一路只有4、5V左右,难道是4506这个驱动光耦坏了,或者是驱动部分的贴片稳压管坏了?(根据以往的经验,这两样东西可能性最大)于是将它们拆掉,再次上电测量,还是4、5V左右,问题可以肯定也不在驱动电路单元部分。于是再往前排查。

驱动电源供给部分照片

西门子440上电报警F0001

西门子440上电报警F0001


开关电源供给驱动的是4路18.5V的电源,其中一路是供IGBT下桥臂的三个光耦用的,另外三路是分别供IGBT的上桥臂的三个光耦用的(几乎绝大多数的、各种品牌的变频器都是这种设计)。

将有问题的一路,LM317测下测量,发现也是好的。只有外围的两个电阻可能出问题了,将6.2K的电阻测下测量,果然阻值相差很多,只有2K左右。于是将其换掉,再次上电测量,OK!至此,问题才真正找到,维修告一段落。


--------这些小容量的全部是进口的。维修不易。


-------一般都是储存版坏了或接触并不良


-------检测板。和CPU板。在就是没插好。。还有好多是灰尘多干扰的


----我们单位有一台M430变频器出现类似故障,给上电直接出F0001报警,楼主给了一良好启发呀,谢谢!
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索