MM440变频器报F002过压故障

[ 复制链接 ]
MM440变频器报F002过压故障今天遇到一台37kw变频器控制30kw电机,减速时有时报过压故障,而参数P1240=1(Vd-max控制器激活),减速时间为10s。像这种情况还是第一次碰到。接制动电阻则没问题。


-------由图示红圈的参数,适当加大比如说5-10,看看是否在P1240=1时还会出现F002吗?如果装置没事的是好的情况下。包括外围没干扰的时候,适当加大VDCmax调节器的放大倍数。

MM440变频器报F002过压故障

MM440变频器报F002过压故障


---------部分参数是4级的,只有动态因子可调


--------嗯,如果没有4级授权,就改动态因子也行。P1243=100-200试试看。


--------0002
过电压
¨ 禁止直流回路电压控制器(P1240=0)
¨ 直流回路的电压(r0026 )超过了跳
闸电平(P2172)
¨ 由于供电电源电压过高,或者电动机
处于生制动方式下引起过电压。
¨ 斜坡下降过快,或者电动机由大惯量
负载带动旋转而处于再生制动状态
下。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的
范围以内。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而
且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相
匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意
负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸
为FX 和GX 的变频器应接入制动电阻


-------试着改下加速度看看,刚才看了帖子,就是改的加速度,他的问题是变频器驱动使能移掉的同时抱闸抱死,导致联轴器断了
回复