QQ登录

只需一步,快速开始

mm430变频器报f0001故障

[ 复制链接 ]
mm430变频器报f0001故障新的mm430变频器132kw,上电运行20小时后报f0001故障,按复位后又运行18小时又报F0001故障,将变频器参数全部复位做电机优化,用摇表检测电机,检查接地,检查电缆均没有发现问题,不知道改怎样解决了,各位还有什么好办法吗?


-------实际运行电流有多大


------实际运行电流输出端在180A左右


-------你说的报故障,是否在BOP上显示的?


-------是的,bop显示f0001,电机停机,复位后能重新启动

--------有可能BOP没有插好、太脏了。如果手摇动BOP就出现F0001故障。就需要完全清理一次


----------我的一台MM440,37kW的,用了6-7年了,出现F003,不能复位,结果拆下来做了卫生,再装回去,就好了。可以工作。也不报故障了。是问海哥后处理的。好了。原来以为要送修的。
----------这台变频器是新的,才装上不到一个月,应该不是脏了
----------那就是IO板没有连接好。(BOP下面的可以拆下来的板子)。
我试过,如果卡紧件连接有问题,用手晃动,或向外拉就会上面的LED灭,报F0001故障。
按住就好了。是运输、装配的问题。


----------是呀!MM系列变频器好多的故障都是因为I/O接触不良引起.这是这个系列变频器的通病.当然I/O有故障时也会出现此类故障.经常要做的就是重新插上试几次没用.就更换新的I/O板试下.仍没用哪就是驱动部分有故障了.只有送修了.


--------我的变频器MM430 37kw 带37kw水泵,上电运行跳F0001,断电在重新上电故障消除,在带泵启动一段时间跳F0001故障,请问大概是什么原因,电机和电缆没有问题,将此机器带小电机长时间测试电流准确,也不会报故障。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索