MM440 参数为啥会自动变化

[ 复制链接 ]
MM440 参数为啥会自动变化MM440 设定的参数 P731=52.2 ,过段时间会自己变成52.3,再把它改为52.2后,过几天又变成了52.3,已经反复多次啦,究竟是咋回事,求解释?
是不是存储器有问题了,导致记忆功能有故障?


--------是不是修改什么参数了?导致的端子设置参数的变化。看看说明书的注释,有些参数改变,会导致端子的参数设置复位为工厂化设置。


----------52.3是出厂值,其它的开关量输入输出设置是选择的出厂值?如果选择了非出厂值,过段时间后有无变化?电机参数呢?


--------有人动过P700啦,P700变化会导致P731~P733恢复出厂设置


--------楼上说的很有这个可能!以后要想有时在面板上操作一下,然后再恢复端子控制,就改动P0719=11,不要改动‘P0700=’,改动‘P700’后,I/O端子就会复位出厂值。