MM440变频器有时报警启动超时

[ 复制链接 ]
MM440变频器有时报警启动超时MM440变频器有时报警"启动超时",不是每次启动就报,而且复位就好了,是怎么回事?,麻烦高手们提供指导。谢谢了。


--------启动超时?什么意思?故障号?故障值?有检查吗?


--------是不是电机卡阻或负载大啊


-------就是PLC从变频器DI输入端子给出“启动”信号后到PLC收到变频器的DO端子输出的“变频器运行”反馈信号的时间,我在PLC程序里定义的是2秒,如果超过了2秒,PLC就认为变频器“启动超时”了,于是PLC就停止“启动”信号的给定,并在WinCC操作画面上报警“变频器启动超时”。不知道我定义的2秒是否合理,正常情况下没有问题的,偶而出现过启动超时。


-------在给启动信号之前,直流母线是否上电了?另外励磁时间是多少?你的电机功率很大吗?


-------MM440单机,谈不上直流母线,先上电,再给启动信号,最后给定频率。电机YTSP200L2-6 22KW B5。


---------嘻嘻,单机?单机也有直流母线呀。我的意思是你启动之前逆变器的状态是什么?是已经给了启动命令?只等给定模拟量发信号?还是没有给启动的控制字?启动过程是控制字启动和给定模拟量一起发发出?

启动过程有一个时序延时问题。