QQ登录

只需一步,快速开始

请问如何读取应答报文参数

[ 复制链接 ]
请问如何读取应答报文参数我从串口通信助手发送USS报文到变频器后,只在R2024里看到数字变动才得知我发送到报文已正确到达变频器了,请问为什么变频器没有反馈报文呢?如果有,该如何才能看到呢?因为串口通信助手的显示区五任何显示。谢谢


--------我测试发送正确的报文,变频器有反馈报文啊,只有广播才不会反馈。


----------比如指令:020600047E00007E,只在R2024里看到数字变动才得知我发送到报文已正确到达变频器了,显示区的的确确无显示,不知是为什么?请问变频器需要设置吗?或者你能否贴出你的设置步骤呢?我的变频器是西门子440的。谢谢!


--------变频器都是默认设置


-------那么请问会不会和系统有关呢?我的是WIN7.


----------我觉得你可以用DriveMonitor测试一下,以排除通讯线缆等问题。


--------你串口线发送和接受都接好了吗,通讯没有问题的话,有发送就有反馈,


-------应该都接好了,我在变频器和PC机之间用了个RS485-RS232转接头。


-----通常先广播,在应答。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索