QQ登录

只需一步,快速开始

MM440 PROFIBUS-DP 通讯故障请教:通讯板红灯亮,面板无故障显示

[ 复制链接 ]
MM440 PROFIBUS-DP 通讯故障请教:通讯板红灯亮,面板无故障显示最近公司一台MM440 PROFIBUS-DP 通讯出现故障,远程控制不了,检查发现通讯板红灯亮,但面板没有故障显示,没有F0070通讯故障代码显示,动一动通讯接头和通讯板,红灯变绿灯,通讯正常。
请教各位,这个问题可能原因是什么? CB通讯板坏了吗?
为什么没有通讯故障F0070显示?


--------就是接触不好。
iO板清理后,卡好。
DP板清理后,对正卡到底。


------为什么变频器面板不报故障代码呢?


-------另外,要检查插头,接线情况。不好就重新做一下接头接线。插头螺丝拧紧。


--------通讯板亮红灯,就说明通讯板有电了,可能是认到了通讯板,但是某些针脚没接触好吧
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索