西门子变频器频率突然跳闸问题,急

[ 复制链接 ]
西门子变频器频率突然跳闸问题,急我单位一台西门子315KW变频器型号ECO在运行中断路器突然跳闸,用万用表二极管档测量整流部分损坏,更换三个可控硅(原厂)及可控硅驱动板(维修)后试机,频率到45HZ后无法上升到50HZ(进线端三相电流平衡),电机功率为315KW,额定电流580A,运行到45HZ时电流为480A,开始怀疑参数问题,查看参数电流限幅没问题,改为拖动小电机电流为160A,频率可以到达50HZ.现在怀疑硬件是否还有问题,请高手帮忙,第一,可控硅是否有问题,第二是否还有其他问题比如IGBT,第三,有人说是电容组及ICBT老化造成频率就差一点上不去,机子已经24小时运行了6年了。这个说法是否正确,第四,会是参数设置问题吗,之前一直运行,参数没有更改。


-----------ECO能看到装置内部的给定参数吗?如果能,你应该监控一下设定值通道的显示参数,外部的给定是不是进到实际的通道了?

如果上述成立,那就检查直流母线电压,看看是哪被限制了。


--------外部频率给定没问题,10v 而且也转到本地键盘控制频率加减了,频率也上不去,所以说感觉不是参数问题。而且直流母线电压只有一点下降,也没有问题 ,


---------“第一,可控硅是否有问题”
带上负载后测量直流母线,>1.35*线电压,正常;最好用示波器看是否缺波头;
“第二是否还有其他问题比如IGBT”
160的能出50Hz,楼主可能是空载吧,IGBT基本可排除。稳妥的办法,用示波器测三相输出;
“第三,有人说是电容组及ICBT老化造成频率就差一点上不去”
电容组出问题会影响直流母线的稳定或带来进线的三相不平衡,查一下看是否有问题;
IGBT工作异常见第二条。

楼主的问题可能是电流限幅导致的,需要检查电机参数设置是否与铭牌吻合。需要空载时检查输出电流,看是否运行在无功电流附近(V/f的你可以用电机功率因数换算)。
还有呢,可能维修过程断线、错线。

------------ECO太老了,我手头没有他的资料了,不过这个问题是不难查的。顺这给定与反馈的监控参数查,就能找到故障点的。


-----------MICROMASTER Eco MIDIMASTER Eco 操作手册:
百度云附件:-MICROMASTER Eco MIDIMASTER Eco 操作手册.zip   

------------1、空载试变频器看能不能达到50hz?
2、检查给定是否有问题?
3、变频器报什么警?负载是不是过重?
4、修复规程中那些细节没注意到?

----------电流限幅调整到100%铭牌参数吻合。三相输入平衡,唉 我不知道怎么搞了


-----------不急,先看电机空载的时候能不能到电流限幅。多数会小得多,比如功率因数0.8的电机,电流大概25%左右的电机电流额定值。用V/f控制的时候由于V/f曲线设置得不恰当,会使变频器输出电流较大,也有到达(不应当)的电流限幅的情况,这种情况低速时候多,高速时不明显。你可以注意一下电流和频率的变化规律。
像你说的,如果装置参数设置跟过去一样,变频器维修后没有错线和漏接(这个比较多见,比如霍尔有些是压接的,+或-电源虚接有可能造成采样过大)的前提下。如果不容易脱开负载。就看看负载能否降低了,比如说风门阀门一类的,全关掉,至少能降低40%。
还有就是电机在45Hz的实测电流是多少,电机额定电流是多少?这个用来区分采样错误的。
如果是我会用一些极端的方法检测,但不能盲目地跟你讲,那样容易误导,不负责任。
楼主先给点需要的数据,真的着急的话还是有方法让设备带病工作的。