西门子变频器 6SE3222-4DG40 ,这个变频器应该用什么样的面板啊

[ 复制链接 ]
西门子变频器 6SE3222-4DG40 ,这个变频器应该用什么样的面板啊
---------MIDIMASTER VECTOR 2011年就停产了,很难找到面板。11kW的还是换用MM440或G120-2吧


----------自带基本操作面板,高级面板选配


-----------我记得那个面板是可以拔下来的。我就是用个延长线和柜门安装KIT装在柜门上。


-----------多谢版主指点,我已经让客户改用440系列的变频器了


-----------可采用OPM2操作盘


------------不用面板,用DriveMonitor软件通过RS485也可访问MM3变频器6SE3222-4DG40 。没必要为了一个面板而更换变频器。