QQ登录

只需一步,快速开始

转矩提升导致母线电压降低

[ 复制链接 ]
转矩提升导致母线电压降低MM4变频器的转矩提升如果设的太大,直流母线电压会不会降低啊,我碰到一台变频器
正常直流母线电压是540左右,把转矩提升加大后,电压降为510,这是不是转矩提升过大引起的。


---------不一定啦,多半是峰值的空载和帯载造成的。电网波动也有可能。


-----------是否可以这样理解
转矩提升功能,无非就是提升低频的电压,从而提升电流,进而提升转矩。此时参考下,P和T的关系,是正比的。
因此,相当于突然增加相当大的负载,从而把直流母线电压给拉低了。但只要启动正常,应该也没啥问题


------------提升电压跟转矩的关系我与2楼一致。
另一个问题有些不同观点:空载时,由于电容的储能,直流电压等于根号(2)倍的线电压,是进线电压的峰值。当负载时,电容储能很小,不足以保持峰值电平,因此电压下降。通常会降到1.35倍线电压(没有电容,阻性负载的三相桥式整流电压),负载大,也可能降得更低。低速时功率并不大,也会有这个现象的。

---------不能这样理解:输出电压不变,降低一点输出频率,一样提高转矩。所以你可以看到在SLVC时,频率是在不断变化的。
直流母线电压随负载加大而有降低,通常是因为现场的供电不是强电网。
还有是那个变频器使用时间很长了。

-----------说点教课书的吧。对于这个问题能记住要点就可以了。在遇到其它复杂情况时,再对转差率、感生电动势、定转子电流等进行深入分析,其结果会出现电磁关系与能量转换的多角度分析“殊途同归”。

电容性负载的空载负载关系是根号2和1.35之间的关系,计算540/1.414*1.35=515(V),测量值为510V。
一个可能是网侧的跌落(实际测量一下就可以了),再有呢就是读数时的取整所造成的累积偏差。还有就是变频工作时将在直流侧产生高频电压尖峰,这个影响万用表测量的准确性。这时最好读取变频器的采样电压。



=--------------------

转矩提升导致母线电压降低

转矩提升导致母线电压降低

转矩提升导致母线电压降低

转矩提升导致母线电压降低



--------------这教科书的公式是对工频50Hz不变的条件下得出的结论。这是变频器。
楼上可以推导一下U不变时,T=F(f)的关系。公式中的X也是f的函数。

--------------教科书讲了堵转,讲了未具体的某个频率的特性,不可以推而广之吗?
关于X的问题可另讨论,前天我们未讨论完毕啊。

----------这公式仅仅是n=0(堵转)的方程式。但在变频堵转状态下仍然适用。
由于异步电机机械特性曲线的相似性。仍能定性的说明n<>0时的问题。
这个公式做全微分,完全可以通过P1300=19来验证。

----------不好意思,我图省事,两页的内容没PS到一块。整段讲的就是频率不变电压下降的事。

转矩提升导致母线电压降低

转矩提升导致母线电压降低

回复

使用道具 举报