QQ登录

只需一步,快速开始

三相交流220V从哪弄?

[ 复制链接 ]
三相交流220V从哪弄?我有一个电机是三相交流220V的。
1,加一个变压器,三相380V变三相220V。
2.,加一个变频器。
3,用单相交流220变成三相220V,说是加电容可实现。(看了27楼回复才知道,是将三相电机改为单相电机)
主要想问下,第三种方法如何实现?最好有草图?谢谢。


--------第三种方法不靠谱
电机是星型接法还是三角型接法,如果是三角型接法改成星型接法即可。


----------不用去找什么3相220V电源。
看电机功率是多大的。3kW以下是有单相驱动变频器的。
大一些功率的也可用西门子380V的变频器。电机参数按铭牌输入就可以了。变频器知道应该输出多大的电压。
MM4系列就可以。

----------三角形接法让接三相220,试了下星型接法三相380v可行。


-----------380V的变频器电机参数按铭牌220V输入就可以了


-----------增加成本了啊


------------用西门子380V变频器,当输出频率为50HZ时,输出电压只有220V,此时电机处于弱磁状态,转矩不够吧


---------按87Hz模式设置即可;直到87Hz都可以输出额定转矩。
当然了。变频器要按照角接的电流选用,成本自然会提高了。

---------弱磁状态,转矩就是小于额定转矩的。


-----------变频器的输出电压可以用万用表量吗


------------可以!你试试


------------别用万用表,要么用变频器自身显示,要么用谐波表测试。


-----------变频器本身没有什么弱磁区。


---------------变频器没有,但是变频器与电机组成的传动控制系统,采用VC矢量控制时,超过了额定转速,就有“弱磁升速”了。


-----------用单相交流220V电变三相交流220V电,搞一个变频器来做,单相输入,三相输出。输出接一个三相自耦变做负载。成本有点高。


------------因为变频器的输出电压有谐波,正弦波畸变,一般的数字万用表测得电压值不准确。模拟表(指针式),测的是交流电压的平均值,所以,所测结果靠谱。最好还是采用谐波表测量变频器输出电压,比较准确了。或者直读变频器的输出电压也可以。


-------------如果楼主的电机接线是三角形接法,每相绕组使用的额定相电压就是220V,就可以直接使用380V的电压将电机绕组改成星形接法就可以满足需要,如果楼主电机是星形接法的绕组的相电压就是127V,就不能使用单相电源输出单相变频器输出三相380V的变频器或是使用380V的变频器电机参数按铭牌220V输入,只能使用变压器将3相380V的电变成三相220V的电了。
关于用单相交流220变成三相220V,说是加电容可实现,有这种做法是在农村没有三相电情况下,将三相电机使用在单相电上,电机可以转,但是带负载能力差很多,运行电磁噪音很大,我以前做过,其实只是将三相电机改成单相电机而已,并不是真的将单相变成了三相220V.
我个人也没有听说过,单相交流220变成三相220V,如果真的实现用单相交流220变成三相220V,带载能力也是很差的,也只能使用在低负载情况,电容肯定是串在线路上的移相,电容过电流能力有限啊、

-------------第一种方法能实现,为什么非得要折腾呢?采用先进复杂的手段实现简单的控制功能,从技术研究角度讲可行可探讨,从经济实用方面看奢侈浪费。如果楼主要应用到生产中,建议第一种,简单可靠经济实用。
不久前我想用单相220接三相380电机,研究几天后放弃了,原因如上所述。


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索