请教MM440启动时输出电流一台MM440 、15kw变频器V/f方式启动,设定0hz启动,p1310=50%,p1311=0,p1312=0参数默认值,此时MM440,电流r0027应该是电机额定电流百分之多少才算正常?
若V/f方式0hz变频器启动,查看0027超出过载150%,报A501,更换变频器故障依然报A501,检查电机和电机线绝缘正常,电机快速上升到5hz以上电机正常运行,A501消失,查看r0027在额定电流范围内。
请各位大侠帮解,是否参数设的不对还是变频器故障。
-----------哦,看来楼主不了解MM440的使用呀。
第一个问题,报AXXXX,不是故障,是报警。告诉你现在电机电流已达到限幅值了;
第二个问题:使用MM440对变频器驱动的电机,从0速启动,最大的启动电流就是参数P0640*电机的额定电流(参数P0305的设置值),所以,变频器驱动的电机启动属于软启动。最多被设置1.5倍电机额定值即可。
第三个问题:使用MM440驱动电机,如果是新的装置第一次使用,一定要对变频器和已连接的电机做一次“快速调试”的辨识。这点很重要。否则不会有良好的传动效果。
-----------多谢斑竹解答,这台15kw MM440之前一直在用,现场操作是启动信号给定,设定0hz不动,此时设定频率为0,MM440报警A501,一般MM440那此刻电流应该为额定电流百分之多少才算正常,别的设备也是这样操作,启动给定,设0hz,没报警电流限幅,困惑?
--------------第四个问题:V/F方式时默认的电压连续提升P1310=50%;(提升结束频率P1316)
其它两项(P1311加速提升和P1312启动提升)=0%。;
以上可以根据具体情况自行调整,但三项之和不要超过P0640(150%)。
当超过100%时就会报警。
所以,0Hz也可能过流。
--------------设定0Hz,电机不动,显示A501,这个对你控制有问题吗?你把给定不等于0以后,电机转吗?为什么合闸以后,设定频率为0不动呢?难道是等待什么吗?
你这种现象,其实也是MM440的一个特点了,叫做停车转矩功能。
-----------重新检查参数,p1310=50%,p1311=0,p1312=0都是默认值,没调过,更换变频器一样报警
--------------15kw变频器设定0hz启动,p0761=0.5V死区宽度设置,0hz无漂移动作,查看电机不动,此时r0027电流45A以上瞬时上升到52A,报警A501.电机三相电阻平衡,绝缘正常。
给定频率上升5hz以上达到45hz,查看r0027电流下降30A-26A范围,电机三相电流平衡正常运行,A501消失。
合闸设定0hz启动电机暂时不动,属于现场操作习惯,等待设备工艺条件达到了启动电机调速。
MM440停车转矩功能,查看r0027有没有一个范围值呢。这台虽能使用,不影响运行,不知是电机还是变频器问题。
看了一下其他设备,控制方式,设备参数默认值都一样,0hz启动,电机不动,无报警A501。查看各设备个r0027
18.5KW-r0027为4.2A
22KW-r0027为5.2A
90KW-r0027为10A
110KW-r0027为174A
160KW-r0027为74A
160KW电流反而比110KW 低了,不明白什么原理?
请教各位上述15kwMM440报警A501,哪些参数设置停车转矩功能的?
-------------虽然不知道你是什么意思,但下图示给出了MM440的停车转矩 相关参数的功能图。仅供参考。
请教MM440启动时输出电流
请教MM440启动时输出电流
----------------前几天问题解决了,MM440变频器v/f 方式0hz启动,报警A501,查看r0035电机温度20度几分钟后上升到130度报警A511,不知什么原因,之前检查思路错误。
采用了斑竹第3条,给电机做了一次数据辨识静态优化,P1910=1,MM440启动,无报警A501,r0035=20,正常。首先给电机做数据辨识很重要,以免出现后续莫名其妙的报警。又学习了。 |