QQ登录

只需一步,快速开始

MM440的抱闸问题

[ 复制链接 ]
MM440的抱闸问题P0731=52.C,P1080=3,P1215=1后,给ON命令后抱闸继电器马上就动作了,而不是经过P1216设置的延时时间。刚开始客户说是这个样子的,我还不相信,找来一台一试,还真是这样的。
给ON命令后,频率到3,抱闸继电器马上动作,经过P1216的延时时间后,频率上升,而不是附件图示的,到P1080的频率后延时P1216时间后动作。
停车的时候,继电器是按附件的图示动作的。

MM440的抱闸问题

MM440的抱闸问题



------------那么,这种区别,与实际使用有什么问题吗?溜车了?


---------如果确实存在,就应该修改手册、或在更新中声明。


---------实际使用中问题不太大,客户觉得达到最低频率后有个延时更好。


----------《使用大全》中的时序图有误,请各位参考原版参数手册:百度云附件:MM440.zip   
实际的时序应该是:

MM440的抱闸问题

MM440的抱闸问题



回复

使用道具 举报