440报F001 不能复位,拆输出线就好了本厂有几台440,控制正反转,偶尔报F001,复位不了,需要拆掉变频器输出线,才能复位,复位了又能正常使用。注:1.电机输出线很短,只有十来米 2.电机负载很小,电流不到额定电流的一半3.变频器使用都只有一年多,内部也经常吹灰,现场环境很干净。大侠们分析一下,这是什么原因
---------1、运行时,变频器上是否安装BOP面板?如果存在就拆下去。安装不良,有震动时,会误报F0001。
2、拆电机电缆恢复故障,是很奇怪的方式。问一下电机电缆是塑料电缆?还是橡胶电缆?还是屏蔽电缆?
确有低质量的电机电缆,绝缘层偏心、露导线的
--------版主好:
1.BOP面板没有装,是拆掉的
2.电缆没有问题,绝缘也摇过,都是正常的
3.变频器根本复位不了,把进线关掉等十来分钟也是一开机就掉F001,只有把输出端拆了,才能复位。这种情况不是一台变频器,也不是一次出现,好几台变频器,都出现了好多次。相同的现象
---------如果是那样的话。很有可能和“接地”方式有关。
能描述一下,电网是三相五线制?还是三相四线?电机电缆是4芯线?变频器的下端PE和电机外壳连接?
--------三相四线制的,电机电缆是四芯线,变频器的PE是接地,电机外壳也是按地。但是两个接地之间,不是直接用铜线连接,是靠车间厂房钢架连接
--------电机电缆是四芯线”。那就是说有一根线是连接在变频器的PE端 - 电机的接线盒内外壳端?
变频器的PE另外一端和电机底座又分别连接各自的厂房钢架?
这就有意思了。
--------版主,我仔细去现场查了一下,电机的接线是三芯,电机的接地没有做,但是整个基础是接地的,变频器的PE是接地的,是不是因为这个导致的呢?也就是说:电机的接地不是直接用电缆连接的,而是靠设备本身的铁架接地的(注:铁架是有接地)
-------电机的接线是三芯电缆?不会用的是橡胶绝缘护套电缆吧?
----------是用的橡胶绝缘护套电缆的,版主,这有关系吗?而且,电缆很短,就二三十米左右
---------这种电缆常用于临时供电电缆,不宜作为变频器输出电缆。因为制造原因,出厂时就可能有芯线偏心,甚至铜线外露的情况。但整盘绝缘检测看不出问题。
上述问题我遇到过。甚至在长期运行后,橡胶绝缘外皮龟化脱落。
建议你更换一台电机电缆,使用4芯塑料绝缘电缆替换。做个对比。
---------电机线与PE线的接法见上图示。如果电机的PE端与变频器的PE端不用电缆线直接短接,变频器就有可能工作不正常。
440报F001 不能复位,拆输出线就好了
440报F001 不能复位,拆输出线就好了
--------我单位也有,还是屏蔽电缆,拆输出线再接上就好了
----------我认为这种现象很可能是变频器的‘地’和电机的‘地’之间存在电位差所导致。输出导线上有电网的电流成份。拆掉输出线后,这个电位差产生的电流成份就暂时消失了,于是变频器就不报‘F0001’了。因为这个电网的电流成份始终是在变化的,因此电流的大小、强度一直在变化,不定哪儿会就又报了
--------谢谢12楼,我也想到了这一点,但不确定,多半是有泄漏电流存在
-------也许是I/O板接触不好,电机外壳地与变频器PE我们一般都不接,这是西门子的软肋,其它变频器绝没有这种情况
------橡胶绝缘护套电缆质量很差,,时间长了或者沾上油,,自己就吧自己灭掉了
|