QQ登录

只需一步,快速开始

异步电主轴的V/F曲线是变斜率的

[ 复制链接 ]
异步电主轴的V/F曲线是变斜率的如下为 电主轴厂家提供的V/F曲线(是一个变斜率的):

电主轴为4极,在100Hz下,对应的电压为110V。在500Hz下,对应的到电压为380V。
测试如下,使用在100Hz下对应的110V作为额定转速和额定电压,测试得到励磁电流达到电主轴额定电流的55%,本人认为励磁电流过高,长期使用可能会烧毁电机,由于驱动器现在只能设置一组V/F特征点,所以想在100Hz与500Hz(与之对应的110至380V)之间选用一组V/F特征点,不知道如何选用>>>>>




---------变频器是什么型号的?
G系列?S系列?


---------按说励磁电流(空载)达到55%额定电流并不算高。因为它是无功电流


----------不是西门子的变频器还讨论什么呢?用西门子的变频器,不论是哪种型号的,都会具备可任意编程的V.F曲线。作为变频调速的控制方式,有n种玩法。像楼主这样的问题,都可以有应对的控制方式来解决。

话说回来了,电主轴的特性最高转速也是额定转速。所以线性V/F控制,应该是完全满足使用要

-------------我见到的电主轴,都是恒转矩特性,没有恒功率特性的。也就是说,额定转速 = 最高转速。整个调速范围,都是恒转矩驱动。

至于弱磁,这个看怎么说,如果以电机的基频计算,那超过50Hz以后都算是弱磁。可是以电机的额定转速来计算,超过电机额定转速以后,才算是弱磁。所以,不以弱磁来评价电主轴(因为电主轴就是高速电机)。还是看他是否把电机的额定转速(恒转矩的调速范围)来确定。如果电主轴规定了额定转速和最高转速,那这个电机才是有两个调速段,即恒转矩调速范围和恒功率调速范围。

-------------我见到过的不管是同步电主轴还是异步电主轴,有不少都规定额定转速和最高转速,总不能同步或者异步最高24000RPM都能在恒转矩区域吧,那这个范围也太大了吧。


-----------电主轴这种电机,一般都是工作在高速区,低速区用不到。当然,只要电机的铭牌规定了额定转速和最高转速,就按照电机的铭牌去设置变频器的电机模型。仅此而已。这不是什么重点。重点在于,在变频器的控制结构里,把控制对象电机的数学模型建立的尽量准确。这是提高对电机控制性能的基本条件。所以电机铭牌数据,是电机的参数信息。只有准确输入电机的铭牌数据,变频器内部的参数自动辨识才能有效建模。

你不用西门子的变频器,就不知道你的变频器有没有自动检测电机参数的功能了。另外,电机的磁化电流不是线性特征,V/F下空载运行电机(电机输出轴悬空状态),也能近似描绘出电机的磁化电流曲线的基本特征。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索