QQ登录

只需一步,快速开始

以前相安无事的变频器和空压机突然发生干扰

[ 复制链接 ]
以前相安无事的变频器和空压机突然发生干扰一台由G系列变频器驱动的75KW电机向地下打孔,一台185KW的复盛空压机(空压机控制部分是厂家专用的工控板)提供压缩空气排出孔里的杂质。一直都是互不影响,下午的时候发现只要启动打孔的75KW电机,瞬间空压机跳闸,空压机显示电气故障。变频器和电机都正常。单独工作两台设备都可以正常工作。一起工作变频器干扰空压机,空压机电路板发出跳闸指令。
经过给空压机电脑版供电加磁环,变频器重新接地,加输出电抗器。。。故障依旧。后来试着换台电机,奇迹发生了,不干扰了,故障解决了。
不能理解的是换下的电机轴承良好,绝缘良好,三相阻值基本相等,通电运转正常。就是好的电机,怎么会干扰其它设备,要是换变频器解决还能理解。这样的事情第一次遇到。


------应该看看现场的电机接线和电缆(包括强电的电缆和弱电的电缆)是不是被动过?为什么一换电机就好了呢?因为换电机的时候可定要重新接线的,所以,要注意故障前后的任何细节,能够还原故障,就能找到故障原因了。可以尝试,再把那台问题电机换回去,是不是也照样正常了呢?如果是,就是电缆线或端子接线问题,如果否,那就是电机有问题了。

排除法...


---------回版主:在换电机之前,线路什么的都没有动过的。怀疑线路有破损的或绝缘不好,在电机上拆开接线盒,断开电机测的绝缘,确认不是电缆的事又接好,故障依旧。现场还有一台G系列变频器,对空压机就没有干扰。关键是拆下的电机却检查不出什么故障。百思不得其解~


---------那你再把这个曾经的问题电机复原,看看是否故障依旧呢?如果是,电机的问题就被锁定了,如果否,那还是外部原因呀。


---------电机不一定是好的,绕组线破损可能在某一特定位置上才会造成短路


----------今天装上那台换下的电机试试,一定要搞清楚。以前遇到过电机故障,都是变频报故障的,比如过流什么的。但是这次是电机可以运行,变频显示也正常,电机的电流也正常,就是干扰空压机控制板。郁闷。
---------用摇表测绝缘正常,但电机绝缘的介质损耗指标不一定正常,在工频下运行可以,但变频器输出的谐波含量高,在这种情况下,电机绕组对地的泄露增加,加之系统接地电阻不一定符合要求,两者凑在一块就出现干扰了。

----------嗯,变频电机要用1000V的摇表来测(或1500V),不能用500V的。这样就能发现问题。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索