变频器监视的电流超过电机额定电流怎么办?

[ 复制链接 ]
变频器监视的电流超过电机额定电流怎么办?一台电机,铭牌上标明的是3KW,380V,额定电流是4.8A,,变频器运行时监视电流参数在6.8左右; 我电动机过载电流参数设定为6A,结果运行60秒就报过载; 我想把过载参数改到7A,这样就不会报警了; 但是不知道这样会不会对电机有损害??毕竟铭牌上标明的是4.8A;




--------如果变频器和电机的功率是相等的,都是3kW,那这绝对不行!必须要停机把负载降下来再运行。否则变频器就很容易被烧坏。变频器的过载能力很弱,电机的过载能力一般都比较强。除非变频器的额定输出电流等于实际应用的过载电流。这倒是可以的。


--------要检查电机过载的原因,如果是长期过载,电机会出问题,即使变频器能承受。


--------如果负载没有办法减小,,那就更换电机变频器吧,超过额定电流是不行的


-------还是用万用表实际测量一下电机的电流吧,这种状况很快就会烧损电机的。


------过载应用,如果是间歇式的,过载时间和轻载时间的周期符合变频器的过载周期,就可以使用。否则,连续的过载,不仅变频器不行,电机也受不了。不满足过载周期的使用,就要出问题

变频器监视的电流超过电机额定电流怎么办?

变频器监视的电流超过电机额定电流怎么办?

--------楼主的有条件的话,用三相交流电直接驱动一下电机,检测一下运载电流或空载电流是多少?
--------嗯,这种小电机可以试一试,也可以用V/F模式空载测试40Hz时,读取参数电机实际电流。看看是多少,估算一下电机是否空载正常