QQ登录

只需一步,快速开始

starter操作出现的问题

[ 复制链接 ]
starter操作出现的问题the switch-on disable of the infeed is  active


--------没头没尾的?变频器报故障了吗?另外看看p10是ready状态吗?


----------  是的 ,P10设为0了,就是按下电源模块按钮就会出现这样的报警,还请高手指点一下


-------使用TRACE功能时,我们跟踪的频率和实际转速是哪些参数


-------根据楼主的ID判断,这个问题出现的最大可能性是P864没有设为1(瞎猜哒)


-------在使用starter软件调试Combi时,组件在线匹配,参数p10=0,p3410=0,p864=1在点击LM图标会出现“the switch-on disable of the infeed is  active”的错误提示,请问各位有什么高招吗?


-------你用starter看看报警记录里有木有提示?


-------错误代码A1903      COMM INT:Receive Configuration data invalid(1)


---------我是这样做,一、电脑与装置联网后恢复出厂设置。二、选择自动配置,读取装置的电子身份证,保存到CPU,上传到电脑,存盘,离线。三、配置电机参数,存盘,联网,下载,保存到CPU。四、做电机的优化,一步一步全部优化完毕,保存到CPU,上传到电脑,存盘。五、做PLC和装置的通讯、控制,试验能否按设计正常运行。我看你是不是到优化环节出了这个问题,在线读取电子身份证信息及拓扑结构,跟电脑里存取的是否一样,再有就是电机参数设置是否正确,应该不是啥大问题,猜测可能是步骤不熟练,我以前也出现过类似问题,严格按步骤进行就好了。


-------是不是没有将整流的使能信号送给变频器啊?

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索