MM440 160KW 变频器应用提升泵需要加制动吗?

[ 复制链接 ]
MM440 160KW 变频器应用提升泵需要加制动吗?

请问MM440 160KW 变频器应用提升泵需要加制动单元吗? 型号是什么?

电机132kw,变频器 6SE6400-2UD41-6GA1.

能帮忙提供下,谢谢。


----------个人觉得没有必要,减速时将减速时间设置的长一点,或者激活直流母线电压控制器。


---------关键是需求是否要加快制动过程?如果对制动过程没有限制,那就不加制动功能。用P240 = 1使能直流电压调节器。延长斜坡减速时间来缓冲制动过程。


---------对制动没有限制,应该是p1240吧,谢谢。

另外如果选制动的话,是不是应该用G系列呀

电阻,    6SL3000-1BE31-3AA0

模块,    6SL3300-1AE32-5AA0


不知对否,请指正,3q。


----------制动单元和制动电阻那个系列的都行,品牌不一致也可以,只要电压等级一致就行;

根据需要选择功率,不一定满功率。


-----------不需要,泵类负载不需要。


-----------MM440的160kW装置,内部已经没有制动单元了,都得外置。所以加个制动功能,花钱不少呢。




------------只要实现功能,别报故障即可。呵呵。


-----------MM440的160kW装置,可以选装内部的制动单元,装在变频器上部左侧。


-----------这是不是新的功能呢?以前就有这个吗?内置制动单元?