QQ登录

只需一步,快速开始

关于电机电压等级的问题

[ 复制链接 ]
关于电机电压等级的问题现场碰到的问题,1LE0 的电机,本来是440V,三角形接法,CU250s-2的控制单元。但是现场实际是460V电压供电。调试出现了问题:按照三角形接法,调试,修改变频器进线电压,接线方式,电机参数,用Vf控制的时候,能够正常运行,空载约额定电流的一半,但是做矢量控制的时候,电机只能到300多rpm,就过电流故障。 后来将电机改为星形接法,调试,矢量能正常运行,空载电流也非常小。
疑问:1、为什么440V的电机在460V下就不能矢量?是本来就不可以 还是调试的时候要注意什么?
2、440V三角形接法直接改为星形接法,应该是760V了,再在460V下运行,会不会电机力矩不足?


-------1.电压范围没有问题,由于国家电网的要求可以+10%,所以电机电压460V没事。
2.没有看到楼主的调试步骤,设置为矢量后进行了静、动态辨识了吗?错误的辨识只有一种结果:电机电流大,不会正好,也不会小。再有电流环没有经过自调节(在静态辨识),容易出现过电流,你的报警应该是Uce,是个很危险的故障。
3.三角形接法和星形接法对于电机出力不受影响。楼主用的是变频器,电机的输出功率=1,732*U*I*cosfi*电机效率。功率=转速*转矩/9.55。

改变接法正常的原因是定子感抗增大,电流环控制阻尼增加,所以过流现象消失;定子Y接,使相同电压下的磁场电流减小,空载时当然电流小啦。


--------对第一点我也认同。
第二点,关键就是矢量控制时,动态辨识作不过去。也根据以往的经验,手动调节了电流环和速度环的PI值,没什么效果。
第三点受教了,从理论上分析问题也是很必要的。

----------楼主好!
咱们就说说调节PI值的效果吧。
为了达到像直流电机电枢那样的电流响应(10ms,无超调),我们就需要很多的外辅装置啦:电流电流采样、整流桥、示波器。并且指标改了:5ms,无超调(交流的转矩响应指标的保证)。这个楼主可能调不了。
再聊聊PI参数和执行机构的关系:电流调节器的开环增益是多少?我说是很小的增益,比例零点几,积分10ms(看起来增益蛮大的呀)。电流调节器在调节过程主要是比例增益在起作用,积分增益只是为了无差调节罢了。为什么这么说,是因为对于负载(电机绕组)来说,大约5%-10%的电压就能达到电机电流的额定值。
楼主感兴趣的话可以对上面的内容挑挑错。

如果矢量控制优化不过去,先用V/f证实一下电机本身是否正常。然后将名牌上能够输入的参数全部输入到变频器,不要忽视电机功率因数、电机重量等参数。然后进行无速度传感的矢量静态优化。
优化完保存一下参数,然后进行动态优化。
通常传动跟电机适配的情况还是很少出现优化不过去的,要不400可要忙坏啦。
有速度传感优化多个速度闭环验证,其中的编码器采样验证又是个大家都轻视的问题,可是要慢慢聊啦。

------第二条,三角改成星形接法,额定电压为760伏,对应原来的额定频率,电机额定电流为原来的0.577,功率相同,但如果运行在460V以下,频率需要对应,功率降低了,怎么会一样呢?
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索