西门子变频器M440 过压并有烧毁的疑惑现场使用多台西门子变频器M440 变频器,其中一台75KVA的电机接地,其它15台7.5KVA报过压,另有5台750VA变频器整流桥爆炸,这是2003年东北一家炼钢厂的事。2009年唐山一家炼钢厂也发生的类似的事,而且有的UPS电源也因此烧毁,工控机烧毁多台。这些事直到现在还是想不明白,请各位大侠指教


------这种情况大多和电网变压器中点接法和变频器的接地系统有关。


-----------斑竹说的正确。有以下几点搞不懂,1 另一套相同的设备用的是AB变频器,电机接地时没有这种情况方式。2 为什么750VA的M420整流桥爆炸


--------MM4是按照变压器二次侧是Y接,中点接地的方式设计的。当出现电机有绕组接地时,可导致主电源切断。
其他情况下,则导致中点(中性线)偏移或大电流,继而扩大了故障。
你应该断开Y电容跳线使用。