QQ登录

只需一步,快速开始

怎么看一台变频器产生的热量

[ 复制链接 ]
怎么看一台变频器产生的热量最近一台6es7032的大型装机柜型变频器由于温度过高担心会出问题,需要安装一台工业空调为其降温,但是不知道应该选多大功率的最适宜,具体应该看哪个参数


--------这不是看一个参数就能确认的,具体可以参考下附件中的计算方法。在样本中可以查到变频器的功率损耗,在2.5KHz的开关频率下,6SE7032-1EG60的损耗功率是2680W,6SE7032-6EG60的损耗功率是3400W。


---------这个问题涉及的因素很多,,比如你的变频器在多大的配电室,配电室周围热不热,配电室还有没有其他的变频器或者发热设备,空调降低的是环境温度,所以跟许多的因素有关系,,给个我们的参考,我们是50平方左右的配电室,内有约1500kw的变频器,,此外还有几个PLC柜,开关柜电容柜,,我们选了两个10匹的空调,,第一二年制冷效果很好30度左右,,第三年温度有点高39度,,估计下一年会更高,空调的制冷效果慢慢变差,,所有选择的时候要大一倍,,我们常说的大马拉小车,否则到时候再更换,领导就不一定批准啦,成天的修空调,累死底下的人。


------如果用一个PLC根据生产线运行情况控制空调的自动投入,会更好。

搞工控的可以这样做啊,,特别是大点的系统,,温度采集进行控制空调,,呵呵,,


-------有变频器的电气室那空调的长年运转保持室温25度。这样还有利于延长变频器使用寿命呢


----------应该可以根据变频器的效率大致估算吧,比如MM440效率样本上写的是96%-97%,那么一台110KW的变频器在额定负载下,发热量应该是110KW*3%-4%,约为4KW,不知道这样理解对不对。


-------这个表是指最大散热量。实际的散热量分两个部分:
1、控制模块、板 上电后自身的发热量。
2、工作时IGBT的开关过程中的发热量;这部分是IGBT导通压降和当时输出电流乘积。所以IGBT的导通压降越小越好。P1825

----------一般是要做处理的,电器元器件在过热的环境下使用寿命会大大降低,温度过高也会使元器件出现异常工作状态,严重的可能会烧毁主板,影响正常的工作进程。一般会在有控制柜或者配电柜的地方设立隔离的中控室,在中控室或者操作室里安装空调,以便在夏日炎热的季节,或者车间环境温度过高的情况下对控制柜环境进行降温处理。来确保控制元器件的正常运转。单单控制柜的排风扇很难解决问题。


--------实际配的时候, 不能只看参数来确定空调的.

一般, 配一个差不多的就行.
我块,我配过不少空调, 没太仔细研究过.
不过,都用这挺好.

------------要说是能量守恒,变频器自己耗散的功率,变成了热能挥发了。可是以上面6楼的例子,一个110kW的变频器,要自耗4kW的功率,如果变成热能,4kW的电炉子可是能着实取暖的。真有这么邪乎吗?


---------变频器本身损耗与具体的变频器有关。一般而言,功率大的变频器效率较高,相对损耗率较低。以50kW以上低压变频器为例,一般认为损耗在3%~6%之间。但是损耗不是都来产生了热量


-------了解变频器产生热量多少?你要根据这个信息是干什么用途的?是用来规划设计装变频器柜子的散热?若是此,我们一般是用温度传感器将模拟量传给PLC,在由PLC来控制散热风扇或者空调的运行状况,这样一方面避免散热装置长年累月的满负荷运行,降低使用寿命;另一方面也可以节能;一般柜内温度依据变频器的工作环境温度。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索