变频器停机报警朋友打电话来,说他们那边提升机变频器出问题了。1台ACS800变频器同时驱动两台变频电机,刚性轴同步,外接制动电阻,半年多来一直很正常。近来偶尔发生点故障,有次变频器停机,但制动器因独立电源未能关闭,造成重物直接坠地,后来就经常发生。查了下故障记录,反映的是转差率报警,也不知道怎么回事。我觉得刚性同步,两台电机转速必然相同。而如果是机械方面引起的,运行中一边如发生轻微卡阻,两边负载不一样,分配到两台电机转矩就不一样,那两台电机的电流也就不同。但就算这样,也不应该转差率报警啊?
--------ACS800是什么变频器? 没用过。
------ACS800是abb的,没有专门的abb论坛,于是想到了这里
--------ACS800的变频器,采用一拖二的并联驱动?那它的控制方式是什么呢?是直接转矩控制吗?如果是,他有编码器反馈吗?两台电机都有编码器反馈吗?如果不是,那转差率报警不应该理解为两台电机的转差率,而应该理解为是设定值与实际值的差别?也就是西门子变频器的“堵转”故障吧?
看来又一个把并联驱动采用转矩控制模式的例子。这种驱动,我认为应该就是 V/F 控制才对。
另外,为什么ABB没有技术论坛呢?他们的传动产品也很多呀,怎么没有呢?看来他们不用。因为他们对用户是封闭的,用户用不着去讨论什么技术,就是简单的使用呗。你根本就干预不了它的参数设置。没办法的。
-------那你查查变频器报警处理办法吧,不同的变频器有不同的说明的。
-----------ABB800系列,行车上不论大车,小车,还是起升,都会用到一托二,一托多。所以这种情况时,保护就要考虑全,一般大小车移动用编码器不多,只需变频器输出同时控制报门中即可,但是升降上就必须用编码器了,主要就是保证两台电机的同步,设速差保护。你这种情况不是变频器的原因,而是外部情况造成,分析几种情况,可逐步查找原因,1,即然1托2又都带编码器有速差,首先要检查编码器,是否连接处松动,是否受损。2,检查刹车,你这种情况是制动器出故障后造成的,对此必须检查其磨损情况,尤其1脱2,制动器磨损不一样很容易产生速差。我不知道你的制动器配置情况有几个,有的电机只在输出端采用报闸,有的电机本身及输出端都有,有的在减速机输出
端。3,一般你这种情况都是以上两种情况造成,如还不行就需彻底检查机械了。
其实这与变频器基本无关联,与什么品牌的更无关系。 -----问过我朋友了,他这个是两电机分别驱动两卷筒,刚性轴同步,一只绝对型号编码器接在某个卷筒侧,检测的是提升机开度。变频器一拖二,外接制动电阻。现在显示故障last +torq flt。
--------似乎是机械部分有卡阻。
--------说点题外话。
尽管变频器提供的输出都是电压/频率。但实际上,对于电磁力、电磁转矩来说(磁通),实际上只涉及到一个主要参数就是: 安匝。对于两台相同的电机,匝数、磁路截面都是一样,也就是只需要调整电流即可控制磁通;转矩。
如果将两台电机绕组接成串联,是否就转矩相同了呢? -----------你这个报警是哪里报的,编码器有的进变频器,有的进PLC+显示屏。
你的是不是屏上报的。如果是屏上报的,主要查编码器和两台电机的制动器(1看是否一同制动,2看是否制动片磨损太多)
如果是变频器报的,除以上外还要看机械部分是否有问题。(一般电机处问题很小) -------------------------转矩故障(TORQ FLT)的原因是:
如果速度误差 SPEED ERROR 高于SP DEV LEV 的时间超过了TORQ FLT TD,传动将由于TORQ FLT 跳闸。故障说明速度误差太大,解决办法可能是:
1. 检查减速斜坡时间。
2. 检查转矩和电流极限的设置。
3. 检查转矩监控(组)的参数设置。
4. 检查电机和电机电缆。
5. 检查脉冲编码器(A 和 B)与RTAC 模块的连接(如果选用的话)。
根据楼主的描述,先排除编码器问题检查一下看看吧
还有不晓得楼主说的抱闸是什么类型的,我这边用的 提升机是液压抱闸,工作时有时候抱闸杆上升不到位摩擦力大,变频器过载,此时提升重物会下坠,因为变频器过载到报故障有个时间,所以抱闸制动在变频器未报故障时是不失电的
楼主的抱闸制动控制信号是单独给出的 还是变频器输出端子给出的.......
说个题外话,我这边用的是ABB中压变频器 LCI 内部带有AC 800PEC 控制器 关于产品的资料少的泪奔,出了故障一脸茫然,控制器搜不到编程软件,备件订购要提供当时签合同时的项目号,厂家直接把项目验收时的参数下进去,发到现场就能用,不要用户修改和设置, 去年坏一块通讯板,价格和一辆速腾相当,备件清单上的单价贵的吓人,一个急停开关报价1100多,哎..............
abb技术太保守,某些细分领域做得比西门子好,美国航天局用ABB大功率驱动器做风洞实验.........但是西门子也不是吃素的……^-^,世界500强排名甩ABB几条街呢
|