电机4KW 60HZ 480V,电源电压380V,西门子变频是否可用,选什么系列

[ 复制链接 ]
电机4KW 60HZ 480V,电源电压380V,西门子变频是否可用,选什么系列
---------把电源电压用自耦变升到480V就行了。变频器的参数按电源电压480V来设置。


-------这么小的电机还用变频,如果外加一些附属设备真是有点浪费钱。


---------既然是调速的,那么现场的要求是否需要50HZ,满负荷运行,如果不需要,就直接选择一般的变频器,那么运行80%就可以。这么小的电机可以选择V系列的,或者G120也可以


--------完全可用,选择什么系列要看你的用途和控制要求。