[ 复制链接 ]
请教突然断电对于变频器损伤关系

公司生产线出现了几次G120变频器输出不稳定,显示与实际不符的现象,如:实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,原以为是电机、减速机的问题,可是更换后故障依旧,更换新变频器后问题解决。这些变频器只用了两年多或者有些两年都不到,因为公司制度的关系,接触设备转动部分需要关电源上锁,所以怀疑跟现场员工在变频器还未停止时直接切断电源有关,我们的地位比较弱势,苦于没有官方权威的文件证明这一点,所以请教各位有官方文件提及到这一点吗?谢谢




----------停变频器的确需要先让电机停止运行,再分断进线电源,可以减少变频器的故障发生。求人不如靠自己,自己把连锁做好,不要要求所有人都懂专业。




-----------实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,,

这是正常的,是变频器自我保护的一种方式,他跟报警故障停机是一样的道理,看看P290=?装置的过

载反应。频繁断电导致电容的老化严重,跟降速没有很大的关系吧,,


看看实际的电流值为多少??对应装置的电流限幅,我觉得不是装置的问题,而是你参数设置或者实际负载

大选型选小的问题,,


-------嗯,北雪说的有道理,值得验证。出现问题,就应该根据现象去对可能的原因做排查,就像刑侦破案一样。透过现象去找本质。


---------以S120为例,如果使用矢量控制时,给了电机停止命令,但电机还在转动,这时如果断开二次电源,当再次开启后,很容易造成上述现象,比如给定50,实际30。这个我们曾多次试验。

断开一次(一次电源如果和二次电源分开),也试验了一次,也会出现这种现象。

解决办法:

停止变频器等电机停后,再断开二次电源一会,再送电即可。


---------变频器的输入侧电源不要频繁通断。只有当不再让电机运行了,需要间隔的时间比较长(比如下班了),在切断变频器的进线侧电源。而且切断变频器的进线电源,必须是电机的不工作状态(也就是OFF状态)


--------k版,我做过一些实验,只给出OFF命令不行,如果给了OFF命令,电机还在减速过程中,突然断电(一次或二次)),矢量控制时 ,很容易引起变频器控制建模混乱,造成上述故障


----应该写一个操作说明之类的规定,按步骤操作,或者搞连锁,有速度时不允许切电源。


----说得对,变频器的输入侧,一般不要连锁电机控制断电。直流的系统可以,交流变频器的系统是不行的。


-------一般是电机停止后,再断开变频器电源。其实变频器输入侧电源频繁通断对变频器不好。


--------这个,变频器突然断电顶多影响变频器内部电容器寿命,至于说经常不正常,那个是西门子特色,俺已经见怪不怪了
---------我们搞设备的首先要自己将设备的连锁搞好,不要靠操作工的自觉性。经常断电影响变频器的寿命尤其是还没有停止的变频器。


---------谢谢各位的建议和意见,我们也与生产沟通多次,但公司的文件明确指出不允许使用联锁代替上锁动作,所以才会去指望操作工这种不靠谱的方案,把自己置于一个很不利的位置;所以要去找资料来说服所有人,让他们知道这么做的目的和必要性。很头痛的问题。


--------公司的文件明确指出不允许使用联锁代替上锁动作,所以才会去指望操作工这种不靠谱的方案,把自己置于一个很不利的位置;所以要去找资料来说服所有人,让他们知道这么做的目的和必要性。很头痛的问题。


-----个人认为,频繁在变频器在运行过程中突然断电,对变频器的使用寿命有影响,如果不频繁,如一个月可能就是次吧二次应该问题不大,变频器也不是纸糊的,在设计时会考虑到很多的恶劣情况发生时,变频器都是能正常工作的。


---------这和上锁没有关系,这是基本的连锁:先停变频器,再停进线,应该建立这样的规矩。几个理由:

1、变频器的控制电源多数都来自主回路,进线提前断开可能造成电压变换出现问题,从而控制板工作异常;

2、即使变频器控制回路正常,进线电压消失会造成电机自由停车,某些应用场合也是不允许的。

3、中间回路电容放电失控,寿命缩短。

并非说每次异常都会损坏变频器,但是这种操作增加了风险。


--------问题讨论越来越引向系统逻辑控制上了。正确的逻辑控制,对系统的安全是一种保障。他是靠设计上的逻辑动作,保证杜绝误操作。所以,要研究和使用正确的逻辑电路。保护系统的安全。


------我这个是多次在断开二次时试验的,如果断开一次/二次也会出现这情况,如果只断开一次,不断开二次,不会出现这情况


-----西门子规定禁止运行时断开输出的负载,所以直接断二次侧是不符合规范的,,断开一次是允许的。


断开一次侧的电源,就像是拍急停或者断开进线接触器,我觉得跟速度的误差似乎没有关系。。我没有实

验,但是我们的行车经常性在运行时断电,有时是接触的问题,有时就是操作工直接按急停,断进线接触器

还没有出现过速度不一致的问题,


不知道楼主的控制是怎么样的,如果有PLC或者进线接触器,可以用变频器的运行反馈做一个断开电源的条

件,变频器运行时不允许手动操作断开进线接触器(急停除外),运行做个指示灯。


我觉得靠自觉去约束操作人员是没有多少意义的,,只有靠程序的完善,或者说控制的规范去保护设备。

操作人员不知道变频器断电有什么样的危害,他们只是操作,你做什么样的逻辑,他们就按其操作,别的一

概不管,所以还是我们的工作没有做完善。


-------为什么要在运行时断开变频器的输入或输出呢?不能理解这样的操作。


西门子的变频器停车有OFF1-2-3,其中1-是正常停;2-是断电自由停车;3-是快速停车。难道非要通过开关去断开停?啥工艺呀?


------是的,我们有正常的启动停止的操作,也有前后相关联的工艺/安全联锁,正常的操作方法:如果要停机清理或者维修,先降低转速--然后按下停止按钮,变频器切断输出---然后关闭该电机的开关---上锁,工作。这样也不会发生所说的状况,由于员工的惰性或者其他,他们有时就会在没按停止按钮直接去关闭上锁开关,切断了变频的输入电源,这也正是我们头痛的,由于公司制度在那框着,我们不能只断开控制信号,而且多的时候一天就有五六次,如果员工自己不自觉,一年的直接切断输入电源的次数是很惊人的。所以很恼人的一个问题。


------ 没有问题才是最大的问题,你们可以一年换一次。对个人又不会造成什么影响。不要等到坏了再维修

那是你们就被动


------有PLC的话做一个操作顺序不会很麻烦的,,包括开机停机,,只要将其反馈输入到里面即可。



---------看来此问题属于管理问题,不是技术问题或设计问题。

------今天仔细研究了下G120的控制,发现CU240E-2有STO功能,看看能否上安全继电器触发STO来代替上锁环节。


------真的有设计师会做一个这么脆弱的变频器吗?

我叫你现在设计,你也会做一个会因为停电而毁坏的变频器吗?你敢做,我验收,会让你过吗?

我虽然不懂。但我一定不信。连停电这种事都会带来伤害,这么多检测这么多保护,全废的啊?一旦检测出停电了,马上作出安全引导反应啦。还死翘翘地继续驱动电机直至母线放电完毕?你不用做了,回去吧。


------突然断电(运行时,切断变频器进线电源)通常不会对变频器造成损害。

但有些特殊情况可能会对变频器造成损害。

不可以反复地上电、断电、上电、断电。

这样的操作仅仅在CU固件更新失败时才可以用,使其脱离不能启动的状态。


-------看见各位大侠讨论,我就乱入一下:

如果有客户提出如下要求,会不会造成变频器损坏呢?

用户的变压器容量问题,导致不能使用软启动启动电机,而用户又想使用变频器完成调速工艺后,切到工频去,使用接触器切工频,会不会造成变频器问题呢,输出端断电而输入端不断电?


-----------变频器的50HZ跟工频的有区别吗?为何要转换,变频器诸多的保护而工频没有什么保护,,这不是浪费吗?


西门子是禁止运行中断开二次侧,特别是大电压大电流时,非要断开就使用OFF2停车,然后再切换,其他品

牌的试过没有问题,必须互锁做好了,

西门子现在的变频器有的会有一个旁路的功能,靠自身变频器控制接触器,这个是正规的切换,肯定没有问

题。


----相信变频器在设计时相应的设计人员就考虑了突然断电的情况,并加以保护。在日常使用中只要不是很恶劣的情况,不用考虑突然停电对变频器的所谓损伤


-------其实2个方面:

1、从技术角度看,如何避免已知的问题再次出现,如何保护变频器等。

2、另一方面,和操作人员沟通,看他们是怎么想的怎么做的,是先停止后断电很麻烦,还是为了早回家没停机就断电,例如可以在断电的开关位置加个停止按钮,再贴个告知,先停止再断电,估计操作人员也不会太不识趣的,多从别人角度思考问题。


-------- 如果不是频繁的通断变频器电源,那是一点问题都没有啊,而且变频器手册里面要求在一次回路里安装接触器,目的之一就是安全方面的考虑,紧急情况下是需要断开变频器电源的