QQ登录

只需一步,快速开始

没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡

[ 复制链接 ]
没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡

问题:
在没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡。
这种需求一般常见于:

1. 多传动控制时,CU的配置完全相同;驱动器、电机等参数完全相同,调试好一套后,其余的设备可以不上电,直接从PC下载到CF卡。
2. 现场运行的项目参数被修改 或 原CF卡损坏
3. 制作备卡等要求

回答:

硬件要求:

• 存储了源项目的PC机。
• CF卡:该卡需为Siemens的、且与所使用的变频器相对应;
卡内所装固件版本(Firmware)应与STARTER项目中的一致。
• CF卡读卡器。

步骤:
1. 新CF卡插入读卡器,联至PC。
2. 删掉新CF卡根目录下“USER”文件夹。
3. 在STARTER中打开待下载的项目,选择待下载的设备,鼠标右键选择 “Load to file system” 如图1所示:


没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡

没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡


4.在打开的对话框中点击“Select target” 如图2所示

没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡

没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡

5.在打开的对话框中直接选择该CF卡(项目下载到根目录),
点击“OK”。如图3所示:

没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡

没有CU的情况下,如何将STARTER中的SINAMICS 项目下载到 CF卡

成功后会自动在CF卡中生成一个新的“USER”文件夹。将该卡插入CU即可。