电网波动,导致ALM模块损坏,一直未找到原因,第二次损坏了,各位高手指点 电网波动,突然断电又合电,导致ALM模块损坏,报警30062,一直未找到原因,第二次出现损坏了,各位高手指点! AIM+ALM
---------损坏是否送修了?应该咨询维修是什么坏了?该注意什么防护。按理说,ALM对电网的突然断电和上电,都不怕。这里看看是哪部分坏的。也许能有些防控的线索。
---------因为在质保期内,西门子提供新的备件后不给予答复。
------质保期内的维修,也应该提供故障点信息,关键是向维修索要这些信息。这对你分析问题是很有帮助的。
ALM的特点就是他能够快速的自锁,防止工作过程功率器件因电源的跌落而失控。这只是针对功率器件而言,对于装置内部的其它器件,有没有受电源波动影响的问题,也要知道呀,这样可以通过一些防护,加以避免再出问题。
当然,最根本的问题还是治理电网的波动。
----------报警30062?楼主你确定??参数手册没有这个报警, 电网波动导致的停止再启动?控制时序是什么样的,停止后自己启动的,没有人为的干预,是按顺序启动还是没有经过预充电就直接启动了, 电网波动导致停止应该室友故障,非正常的停止怎么会再次启动,或者有一种可能就是你的控制启停命令也再次启动了一次,否则不会停止了再启动,控制回路的电源建议跟变频器主电源分开,防止出现断电再启动的现象, 我们有一个设备,停电之前没有在WINCC正常停止,直接断了高压,主回路控制回路都来自这个电源,当上电以后,延时几秒整流单元自己启动了,当时分析可能是上电后主回路有电,但是CPU启动较晚,启动后控制字直接发给变频器导致的启动, 建议控制回路与主回路分开,可以加个UPS,而且也是避免变频器的谐波传给24电源,导致模板出问题。
----------通过START 软件查看报警信息: 30062 bypass contactor has been opened under current,
---------- 首先谢谢各位大侠,但是电网波动不是有AIM滤波吗?
高压重合闸是指线路或用电设备在故障时,故障点可能被故障电流所产生的巨大能量所解除,此时允许高可靠性用户的开关跳闸后进行重合闸一次,以保证用户的用电需求,故导致了设备供电闪断闪合。
------------主回路和控制回路本身就是分开的。
-------是不是重新上电没有经过预充电就直接合闸了,那样的话肯定损坏,楼主多大功率的?
---------是的电网波动MS级断开后自动合闸。
-----------因为用的是S120系统做定位驱动,使各被控制的轴到达工作位置或者初始位置,目前更换模块故障排除。但是下次再次出现高压电网闪停闪合的话还是会再次出现模块损坏。目前个人分析原因是:当电网闪停后,缺少电源运行时,但仍然从直流母线获取电机有效功率,导致电源的错误操作。但是还没有更好的解决办法。 请各位指教
-------- 电源模块短暂缺少电源运行,但是CU320还没有报警导致没有电源运行时,仍然从直流母线上去获取有效功率。导致电源错误操作ALM模块内部保护断开。
--------ALM的滤波是有源滤波,没有电源了,咋滤波呢?又不是直流的蓄电池或超级电容,还有不间断电源。那能维持一会闪电导致的电源波动。你还是从根本上解决电网问题吧。这样的事,只有源头做起才有效。
-------我们这里也准备做一套这样的系统,也是55KW,AIM+ALM模块,而且还需要在市电突然断电后在延续运转3-5秒,不知道会不会出现这种情况
--------3-5秒的时间是不是有点长,那得需要很多的能量吧,ALM能够做到吗?
-------ALM模块24V使能,断电后使能丢失,再上电使能给上,请教是否有顺序和时间要求?
------整个电网瞬间断开后,380V断开了,可能24V使能还没有断开,电网又瞬间合上,这样是否容易导致ALM模块出错保护断开。
---------不会的。如果断电再上电,使能始终给着,系统会自动被锁住的,只有撤使能信号再重新合闸(启动信号),在使能才可以重新运行。
所有的老型号和新型号的传动系统都是这样,网侧断电再上电,如果启动一直在激励状态,系统会出现状态字“禁止合闸”。这是传统规矩。除非你的系统设置了捕捉再启动的功能。
---------系统要求是使能断开后10MS,才允许断开总开关。
--------
3年前至今,我用过好几台ALM了(其中最小的ALM就是5kW),至今这些ALM没有发生任何问题。工作都很正常。给我的印象,ALM的保护是有效的,工作也是可靠的。现在关键是你的现场还有什么问题未被发现,所以,让官方的技术支持在现场监测,或许能发现故障原因。
其实,你说的网侧断电而使能没有撤,导致ALM损坏,我觉得这个原因比较牵强。因为ALM是可控整流,IGBT有能力在电网消失状态自行安全关断的能力。这也是IGBT区别于可控硅的强项。还是另有原因吧?
---------我觉得就是电网的波动造成的进线接触器断开,但是24V那边没有反应过来,进线又恢复,导致的没有预充电而直接上电,造成损坏,, 将控制的220电源加一个小的UPS试试,,或者将接触器的反馈再接至CU控制器,与运行条件串联,作为一个外部故障,,(可能开始需要加个延时)-
---------7月份是雷暴天气,全国普遍是雷雨天,电网时常发生雷击泄放,楼主所说的闪停很可能是雷击发生时,浪涌保护器动作。 在南方电网,这种情况无法避免,一些单位是加装UPS供电电源,损坏设备可以换,但故障停机就影响生产计划了。 没用过ALM,针对这种情况,加装进线电抗器是否可以改善呢?
|