G120转速问题G120连接S7-1200出现,给定转速V,变频器BOP显示也是V,但是电机转速确实2倍V,是怎么回事呢
------还有个问题,BOP显示的速度,是通过,额定频率,和额定转速,计算的吗
--------G120控制方式P1300是多少? 参数P2000是转速Ref标定值,这个参数对应PLC给定16384电机转速。
----------关键是,PLC设定多少,BOP就显示的多少,一致的,然后运转起来,实际值也是和SP一致,但是用转速计测得电机的速度就是2倍设定值
---------电机额定转速多少?
P2000这个参数设置成了多少? 可能是P2000标定的问题
----------额定转速和参考转速,到底是什么关系,应该是,50HZ对应多少转,就能计算出转速了
---------将P2000设置为额定转速,,
给定值与反馈值一致,转速计测得电机的速度就是2倍设定值,,你的转速计测量其他的正确吗?
----------啊,转速计没问题的,测量其他的是没问题的
----------给定值*P2000/16384=实际给定转速,
程序给定16384 p2000=1500 实际转速=1500 程序给定16384 p2000=3000 实际转速=3000
我估计你P2000等于2倍的额定转速,也就是最高转速 但是程序的给定还是按P2000=额定转速来给的,
---------BOP显示的SP 和 PV都是正常的 说明变频器没有问题,,
额定转速和参考转速 不一定一致,他是为了方便转化,比如4-20mA信号, 程序给定20mA p2000=1500 实际转速=1500 可是如果我想弱磁呢,20不可能给定40啊,那怎么办 程序给定20mA p2000=3000 实际转速=3000 你这个正常是说,给定1500 显示1500 实际3000 你的给定是怎么给的。是不是经过计算或者转成线速度? 简单点,在BOP给定50HZ,你自己测测就知道是哪的问题了,,,
---------根据你这个观点,那么我想问,P2000假如为3000,我给定16384,那么此时变频器频率给出的是多少,是50,还是额定频率,还是其他计算的
--------还没明白呢,,, 首先你得确定额定转速是多少?1500=50HZ P2000假如为3000,我给定16384 那么此时变频器频率给出的 是3000r/min 100hz
-------这下明白了,谢谢
相当于额定频率对应额定转速,给16384,就是将P2000的参考速度给出去 假如, 额定转速=1500 额定频率=50 参考速度=4500 给定16384,那么频率就是150HZ
---------额定转速=1500 指的是同步转速,实际异步电机1400左右吧,参数设置时一定注意,否则辨识不过。
电机参数特别重要,对于SLVC VC更是,所以严格按铭牌设置,,
---------我的电机额定转速是 2840,参考转速P2000应该怎么设置呢,电机参数说的50HZ的同步转速为3000RPM/MIN
---------P2000就是个标定;当你做过快速调试后,这个值就会按照同步转速给你设置好。
可能是输出频率,对G/S系列可能就是转速。 它的输出是一个带符号的整数。最大范围是+/- 200%。 因此,16#4000=100%; 通常,控制并不需要知道具体的实际转速;显示也可能只需要知道转速的合理范围。 例如:矢量控制时,弱磁范围是在同步转速,而不是额定转速; 又例如:显示柱图;电机转速0-0.95绿色;0.95-1.1黄色;>1.1红色。 除非那些转速非常重要的场合,才去转换成实际转速。 给定也是如此。误差也是如此。
----------你们还没明白我的意思啊,
我的意思是额定转速、额定频率、和我最终电机转速有关吗,现在的现象是,SV和PV都是500,用测速计测得电机实际转速是1000,
所以我来找这个原因,到底哪个参数出错了,电机铭牌没有额定频率的参数
--------额定转速和额定频率一定要设对,这个应该是变频器计算最终该输出多少频率给电机的依据,P2000的话只是用来表示设定16384时的电机转速,而最终输出给电机多少频率的信号,还得和电机的额定转速和额定频率三个一起计算得出,个人觉得应该是这样的。
--------第一,检查额定转速的参数设置,是否与实际电机一致?
第二,检查电机的极对数参数是否与实际点及一致? 第三,最高转速P1082 = ? 第四,P2000 = ?
晒你的参数,来讨论你的问题。好吗?
|