QQ登录

只需一步,快速开始

CPU因为外部故障停止运行

[ 复制链接 ]
CPU因为外部故障停止运行

最近因为外部故障CPU停止运行:

S7-400 PLC,416-2DP;

通过PN口连接PNPN coupler。


Event 29 of 120:  Event ID 16# 494D

STOP due to IO error

No relevance for user (Z1): 9182

No relevance for user (Z2): 03b0 (Z3): 04f9

Previous operating mode: RUN

Requested operating mode: STOP (internal)

External error, Incoming event

11:00:25.652 AM  07/18/2016

(Coding: 16# 494D  FF84  5050  9182  03B0  04F9)


Event 30 of 120:  Event ID 16# 38B3

I/O access error when updating the process image input table outgoing

Access error occurred with user data

Process image partition no.:  0

Start address of I/O area involved:   1000, Length of the area: 196

Requested OB: Program execution error OB (OB85)

Priority class: 25

External error, Outgoing event



不知道大家有没有遇到相似的问题?对于IO故障的配置这样配置是否正确。

希望大家能帮忙提供一些信息,帮助分析解决该问题。

非常感谢。


--------和CPU同机架的模板都属于内部,通过通讯和扩展模板连接的都属于外部设备,这是我的理解,外部故障需要查通讯和扩展机架。


--------从报警信息相关的信息,并进行测试,估计是profinet的那根网线有问题。(网线没有做好,或者内部存在短路等等可能情况)

更换了这根网线,从7月28日至今,故障还没有再次发生。


--------现场曾经CPU红灯,检查结果是通讯线接触不好,尤其是中间通讯的部分接触不好极容易出现亮红灯的情况。


----是啊,今天故障有发生了,首先更换一下网线。再逐步更换其他设备。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索