变频器如何调速

[ 复制链接 ]
变频器如何调速P700=2;
P701=1;
P702=2
P703=16
P704=0
P705=P706=15
P707=0
P1000=32
P1001=20
P1002=40
P1003=-50
P1004=15
P1005=20
P1006=25
P1007=30
P1008=35。

谁帮我解读一下这些速度的选择,想改变速度时怎么改参数。


--------P1000=32就是模拟量+固定频率叠加。
那些端子=15的被选择,对应的P1001-1008保存的值就相加到总的频率给定中。


---------这是采用固定值设置改变转速的一种操作。由开关量端子控制正转和反转启动停止,固定值给定的选择等等。如果看参数不明白,可以自己上机试一试,看看各个开关量被激活以后,电机的运行状态,就能明白了。(反证法的解题思路)。教科书讲的看不懂,可以去实验室做一下实验。对于领会书本知识很有帮助呦。

认识;实践;再认识;再实践。...。