QQ登录

只需一步,快速开始

变频器过流增加电机功率有效果吗

[ 复制链接 ]
变频器过流增加电机功率有效果吗--变频器额定电流为300A,现在经常出现过流保护,过流时电流为500A以上,电机实际是45KW,有一种说法将变频器内的电机参数的额定电流和功率增大,比如输入电机参数功率75KW,过流保护现象会好转,是真的吗


--------对于西门子变频器:
F0001是变频器自身的硬件保护。它一定会导致OFF2停机,不可能被修改。而且不应短时重新启动。
A0501则是电机电流报警。也不应该通过改写电机参数来“屏蔽”。
那种说法是错误的


------变频器容量大于电机容量好几倍,你需要的是把变频器的过载倍数降下来,等于或大于电机额定电流即可。比如,45kW电机,额定电流是90A左右,P640 = 100A 即可。电机参数,就输入电机铭牌数据,做电机辨识以后,将P1520和P1521,改成电机额定转矩,P1530和P1531等于电机额定功率45kW或大一点即可。

不应该把电机参数往大处修改。而是把变频器的限制往小处修改。

-----------变频器的限制改小了,过流不是更频繁了吗,现在的情况是电机能过流几倍,不过变频器不可以


----------根据楼主的描述,我觉得没什么办法。还是变频器小了点。
因为你说的是:“变频器的额定电流300A,过流时达到500A。”
这种过流故障是由变频器保护引起的,和修改电机额定参数无关。
驱动装置(变频器或直流装置)它们的F0001(过流)F0002(过压)都是针对保护主要元器件(IGBT、可控硅)工作安全的。对元器件的保护,不同的厂家所做的保护程度、项目不一定相同。
分享一下我对这种保护的理解:
这些元器件都是半导体,通态都存在压降,流经其上的电流就产生热量(VxI)。当半导体结温125度(标准环境25度)持续电流为元件额定电流。
功率单元的保护项目中,其中一项保护就是对其负载电流超过标定电流部分(差值)的积分(实际上是一种非线性的积分)。只要积分值超过极限值就报过流故障,并切断脉冲、停机,保护元器件不会被损坏。
有趣的是,这个积分值并不会因OFF2停机而立即消失,而是继续对差值=0 积分。
所以,变频器的过载能力不是简单的一个指标,而是说,如果负载电流为:
1、100%标定电流,可以连续运行,因为不会触发积分工作;
只要超过标定电流,就开始对超过部分积分。
负载电流只要300秒积分值不超过以下范围:
2、负载电流为150% 标定输出电流60秒,之后240秒要在标定输出电流之下;或者
3、200% 标定输出电流3秒,之后297秒要在标定输出电流之下。就能使元器件充分降温到允许的工作温度。不会报故障。积分值只要超过限制就有可能会对元器件造成损坏。
这也就是说,你不能简单通过断电,再上电来消除过流后,立即再使变频器处于过流状态运行。而是保持通电(风机运行),确认故障,5分钟后再启动运行。
现在西门子的G/S系列采用控制单元和功率单元分置的设计,对同一个功率单元就采用重载/轻载的分别。
上面的例子是指重载,它用较低的标定电流(开始积分的电流)。如果,你的负载比较平稳,那么就选择轻载。这时它就采用较高的标定电流(开始积分的电流),当然,这时就变成了:
1、同上1,但此时标定电流可比上面的要高。
2、110% 标定输出电流60秒,之后240秒要在标定输出电流之下;或者
3、140% 标定输出电流3秒,之后297秒要在标定输出电流之下。
这个标定还和元器件的规格有关。例子只是中小功率的标定;像楼主描述的规格,比例子中的标定电流值还要小。

---------哦,楼主是电机过载应用呀,那可没治了。电机过载电流过载到一定程度以后,转矩就不再变化了,电流再大也没用,所以,如果真是这样,那就是电机选小了。一般的,交流异步电机转矩的过载倍数是2-3倍,极限了,电流再大也没用。

举例:一个电机过载倍数是2.5倍,它的工频直起转矩也不过额定转矩的2.5倍,而此时的启动电流可以达到电机额定电流6-7倍。所以说,电机过载倍数也是有限的,这种小马拉大车的过载,也要计算。特别是电机的过载电流和过载转矩是非线性的。

另外,电机过载一般是应用于电机额定转速以内,超过额定转速,电机的过载能力也会自动下降,加大电流没用。

------感谢4楼的详细分析,也谢谢五楼对电机的详解,看来只能是换大了。还有请楼上两位在帮忙装置会随着使用年限的增加而老化加剧吗?


-----------会的。主要是其中的大电容。早期的电容器寿命通常是5年。后来的变频器专用电容器寿命更长一些吧。
所以,现在西门子新的功率模块中电容器设计得更小,甚至取消电容器。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索