QQ登录

只需一步,快速开始

50个pid需要控制,cpu317-2dp可以吗?

[ 复制链接 ]
50个pid需要控制,cpu317-2dp可以吗?

有50个pid需要控制,还需要不同的采样周期,FB41需要放到不同的循环中断中去,一个cpu317-2dp可以吗



---------你问题太抽象了。这个要看你总体的负载了。IO多少呢?工艺复杂吗?带了多少上位机?跟第3方通讯?光50个PID没多少东西。

而且PID这东西可以优化调用,在OB35里避开同一周期全部都执行,

L 1

L Cyclic

+i

T cyclic

当cyclic>10时,cyclic:=1;

cyclic = 1时调用PID 1~5

cyclic = 2时调用PID 6~10


-------这调节的东西也太多了吧!上DCS可能更容易


-------S7-1500啊,毫无压力


-------317-2DP没有问题,但是看你怎么做了


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索