QQ登录

只需一步,快速开始

S7-300组态ET200S下载后报错

[ 复制链接 ]
S7-300组态ET200S下载后报错问题如题目
cpu为:319F-3PN/DP 具体型号为:s7-300 6es7 318-FL01-0AB0/V3.2
ET200S为6ES7 151-3BA23-0AB0组态完成后,直接下载进去,CPU的SF灯亮,ET200S的SF灯和BF灯在闪,CPU模块信息中显示:Error. Not a force job statue中提示:module available and ok, Erroe LED(SF)
应该是模块报错了,但是不知道怎么入手,大家帮忙给看看怎么回


--------看来你只是改造吧,不是新项目,不知道你了解故障安全plc吗,尤其是下载硬件组态,并且要安装f软件包。




---------呃……说实话确实不太清楚,我现在是想利用手头的备件搭建一个PLC培训平台,这个问题我是解决了,因为ET200S后面的背板我没有装上,所以组态组不了。现在的问题是,我把安全模块组进去后后,拨码也拨好了,但是一下载就报错。我查了一些资料,说的安全模块必须要在安全模式下才可以使用,我这确实也没有机会做过新项目,这个也只是尝试着做,确实还有很多欠缺,不知道您能否给大概指导一下,后者说应该从那里入手。你所说的故障安全plc和f软件包我确实我不太清楚。软件包需要下载全新安装是么?还请指导