[ 复制链接 ]
profi bus dp接线  请问我现在是cpu314c-2pn/dp连接的profi bus,然后profi bus 插在mm440上。请问硬件组态的时候添加的 micromaster 4是mm440还是profi bus。我根据视频学习中心的教程作通讯,组态中订货号是profi bus的,然后通讯不上,去提问,有人回答要换成组态mm440,请问是这样的吗?是的话micromaster 4里面再怎么添加


mm440的,下面有我组态的截图,请帮忙看看。

然后关于dp总线,是两个dp接口就行了吗,两端都接a1,b1,然后都是on,两个dp接口一个插在cpu,一个插在profi bus,论坛我怎么看见有人说三个接口。请问到底应该怎么接dp,请大神说详细点。。

如果cpu上在连接一个威纶通触摸屏呢,dp接口又要几个呢?又应该如何接呢?

请大神不吝赐教

6359803457318214615537571.png

---------地址硬件组态里面是3,,而你P918的参数应该也设置为3.

你如果只有CPU跟MM4那么就需要两个DP头,两端都是ON,接线都要接进线。A1 B1。。


如果cpu上在连接一个威纶通触摸屏呢,dp接口又要几个呢?

那样就在现有的DO从站上再加一个从站,从一个DP头的出线接一根线到屏,接出线的这个DP头需要打OFF,,屏那个ON。组态里面也要组态威伦的屏,前提是带DP通讯。


DP连不上有很多的原因,可能是地址,接线,DP头,组态,牵扯的问题很多,看看MM440的说明书了解一下。

如果初学,建议找个人实际做一下,否则的话不容易上手。


-------只有CPU和变频器是两个,但是你还要不要上位控制,要的话的就的32个,不然你这么控制


--------你的组态是对的。

首先添加 ProfiBus 总线 (不添加 DP 挂哪儿呀?)

其次就是添加 从站的 DP 模板 (MM4就一种, MM420/430/440都用一样的 DP模板);配置地址。

最后,添加 报文格式,有许多报文格式。具体看 模板的说明。420 最少、440最多。


模块上就是:

1、用DIP开关设置地址=组态地址,这时 P0918=0即可。

2、DIP开关全部 OFF=0,这时需要设置 P0918=组态地址。

3、最好是DP模板使用独立的24V。这样即便MM4断电,PLC也可以知道,不会掉站故障。


这样设置完成全部上电后,就应该绿灯闪(建立了轮询连接,但没有给定);若 黄灯常亮(已连接,但没有轮询)就要检查变频器上电否。


最后,如果要用DP控制变频器,需要设置 P0700和/或P1000。(这不是必须的。完全根据应用要求)。