LOGO!0BA8通过WiFi控制MM440变频器的探索

对于LOGO! 0BA8来说,12/24RCEo既然功耗那么低;还可以提供Web,那么在智能手机上,iPad上是不是可以控制,监控变频器运行呢?经过实践,是可以的。设备:1、变频器MM440。2、LOGO! 0BA8 12/24RCEo(不带屏经济型)+ 1开关(用于急停)3、无线路由器/无线AP4、智能手机(安卓、苹果iPhone / iPad)连接:1、LOGO!直接使用MM440的24V电源(端子9/28)2、LOGO! 输入:2.1、MM440模拟量输出AO1-LOGO! AI3;使用MOP设定当前值2.2、MM440模拟量输出AO2-LOGO! AI4;使用变频器实际值2.3、MM440数字量输出DO1-LOGO!DI3;使用变频器故障信号2.4、MM440数字量输出DO2-LOGO! DI4;使用变频器端子状态字1(用来判断启动允许状态)(LOGO模拟量口并联电阻转换成电压信号。)3、LOGO! 输出:Q1-MM440DIN1=ON/OFF1;Q2-开关常闭触点->MM440DIN2=OFF2;Q3-MM440DIN3=MOP_UP;Q4-MM440DIN4=MOP_Down;4、LOGO程序要点:利用浏览器上的TDE界面按钮。F1键:ON/OFF1(变频器启动/停止)F2键 :OFF2(自由停车)上/下箭头:升速/降速(按一下变速。再按一下停止变速)左右箭头:升速/降速微调




这是在iPad上的TDE控制画面:(未启动时)
635568717579877412.jpg
这是 在iPad上的运行时画面

画面显示的是:
Set:转速设定值
Act:电机实际转速
这个浏览器页面的刷新率大约1秒。要比S7 1200快多了。
嗯,像个HMI。
635568717962546085.jpg

下一步想要做的事:
变频器最大问题是出现故障时,不知道发生故障的准确时间。
而LOGO!的SD卡可以保存消息。(数量可达到1万条)。这个还不会做。有哪位知道?在此谢谢啦!
另外,发现那个保养周期挺好的。即运行累计时间功能。它既可以和变频器启动-停止累计,还可以定好保养 周期,到时提醒(保养后,可重新启动下一周期)。


左右箭头的频率微调精度是每按一下变动0.1Hz。对于我使用的4极电机来说,大约3RPM。
我想其实,完全可以在画面上做个输入框作为给定值设定。
启动后,频率上升到达给定值时停止。
随时改变设定,随时自动调整。
版主,这样可以做到吗?
还有,我不知道BM和TDE画面怎么能变成中文?
对于G/S系列变频器中具有ProfiNet功能的控制器,其意义并不大,因为它们本身就具有此功能。
但对于老式变频器(指的是各厂家的无网络功能的变频器、驱动器)是有一定意义的。尤其是监视运转功能。
操作功能是可以实现,但要仔细考虑好其安全问题。一旦网络断掉,如何处理?是继续运行?还是停机?
不管怎么说,对于将老式变频、驱动装置“带入4.0时代”是一种尝试。