变频器保护问题

[ 复制链接 ]
变频器保护问题

大家好!

总开关到变频器之间除了加一个3P的熔断器以外还需要加什么保护吗?为什么

变频器到电机之间需要加什么保护吗?还是直接把电机连接到UVW就可以?为什么?

如果一个系统中有两台变频器时它们可以共用同一个熔断器吗?

备注:以上问题是针对15KW以下380变频器而言,并且变频器到电机之间的电缆连接距离在50米以内。



---------还需要加什么保护  有合适的熔断器一般就不需要了,此外还有可选的输入电抗器 滤波器等,根据你的要求

变频器到电机之间需要加什么保护吗  不需要,直接连接就可以,如果是普通电机,最好加一个输出电抗器

如果一个系统中有两台变频器时它们可以共用同一个熔断器吗?   不可以,那样的话还不如不接熔断器


--------首先2台变频器共用一组熔断器是不可以的,起不到保护作用。变频器输出可以直接接电机,因为变频器有保护功能。


--------简单点,省钱,你的配置就可以了,电机直接接到变频器上。


--------电机电缆的长度小于50m,可以直接连接。但变频器输入与电网之间一定要加输入电抗器,不论功率大小,按变频器的输入电流配置。那个保险倒是可加可不加,反正我不加保险。原因是电源的配电箱已经设置了相关的自动开关(空开),再加保险多累赘。


变频器加输入电抗器,是一种规矩,一种职业行为。就像不要随地吐痰,随处丢垃圾,或公共场所随地吸烟一样,带好防护,遵守环境规则。这是变频器前端加电抗器的作用。


---------如果变频器已经内置了输入电抗器还需要加电抗器吗?现在大部分的变频器不是都内置电抗器了吗?


----------  变频器前加熔断器似乎不是好选择,假如有一相熔断那反而起不到保护作用,只会使损坏面更大。变频器到电机之间当然是越纯粹越好,导线都要尽量短才更好的,你还想加什么东西?


---------我是担心万一变频器内部短路等问题,怕导致大问题


-------- 主回路一个断路器就可以了  不需要别的


----------变频器内部如果已经有进线电抗器了,外部当然不需要再重复!


--------- 此等小功率的变频器,一般经济性配置为: 断路器+变频器+电机。输入电抗器、输出电抗器及磁环等根据现场系统具体要求的情况酌情配置。


-------两台变频器公共一个熔断器肯定不行。另外要加输入电抗器,如果是正规设计还要有安全回路,就需要接触器。