一台机床的电主轴,厂家也是采用了变频器(有编码器)控制。最近变频器坏了,是力士乐的变频器,在国内无货。所以想把它改为西门子的变频器控制。开始使用VF控制,电机可以正常转动。但是用了一段时间发现电机的温升较快,看了一下以前变频器的的参数,额定转速为9860r/min ;额定频率为324hz。现在给定的频率大约为100hz,考虑是否电机长期工作在低频区域使用VF控制导致。所以想改为SLVC控制,按照快速优化----p1910=1 ---p1910=3 -----p1960=1的顺序优化,在优化到P1960的时候老是过不去,报警堵转,看了一下给定频率只有5HZ左右,电机一直在低速正反找位置一样!还请各位赐教以下几个问题:

1、改为SLVC能不能解决温升较快问题

2、SLVC优化是什么原因导致感觉像在震荡找位置一样

谢谢!



--------楼主没说变频器的型号呀?

关于速度,9860rpm?电机是几极的?如果2极,频率也要150Hz以上,所以改成SLVC还是可以的,不要超过200Hz即可。


电机发热,要看电流,只要电机电流控制在电机额定值以内,外部冷却良好,再热那是电机问题。


关于优化,在P1910 = 1 / 3 时,就是那样有摆动的,但P1960 = 1的优化和辨识,那可就是一个方向的旋转了。

---------电机是2级的,电流是正常的。大约15-20A左右,但是电机工作半天的时间温度就到80度了。现在改为SLVC的时候P1910=1和P1910=3都能通过,但是在P1960=1优化的时候报警堵转或过流!

-----------嗯,电机运转发热(较原来正常工况更热。),主要还是励磁电流过大。

选用SLVC的矢量模式,需要做正确铭牌参数输入、电机辨识(P1910),获得正确的额定励磁。

而优化(P1960)是为了动态响应(负载突然变化,要保持转速基本不变)。这只看你的工况是否需要了。

如果不需要,完全可以不做。如果有电流震荡,就是减小SLVC的增益,加大积分时间而已(自己调一下)。


同理,V/F模式下也可以调整。例如,根据情况,减小连续电压提升(P1310默认提升50%)、加大一点启动提升和加速提升(P1311,P1312)。也可以获得稳速较小的电流。


另外,要做P1960,你需要把负载脱开,电机转不起来,做不成。

(其实,它也就是确定342和那两个 SLVC的增益、积分时间。)


---------P1910=1和=3做完后电机仍然不能转动,一转就报警!我怀疑是电机参数有问题,因为电主轴上没有名牌,我现在输入的参数是根据另外一台一样机床的变频器里调用的。周一上班还得想办法让那个坏的变频器通上电看看那里面的电机参数!谢谢斑竹这么热心的回答