QQ登录

只需一步,快速开始

314-2PTP与多台MM430进行USS通讯读取电流电压频率编程问题

[ 复制链接 ]
314-2PTP与多台MM430进行USS通讯读取电流电压频率编程问题

314-2PTP与多台MM430进行USS通讯读取电流电压频率编程问题

单台通讯没问题了,请教前辈指导下多台通讯该怎样编程,非常感谢




--------没用过314-2PTP 。是用 TIA 编程?


---------设好地址,轮循数据交换。


-----------1. 依据USS协议编写报文;

2. 使用S7-300提供的串口数据发送程序发送USS报文;
3. 使用S7-300提供的串口数据接收程序接收USS报文;
4. 依据USS协议分析接收到的报文。

CPU314-2PtP调用系统功能块SFB60和SFB61进行串行通讯接口数据的发送和接收

与多台MM4通讯时,首先设置好他们的地址,最多31从站。

如果是广播通讯,需要将报文中ADR字节的第5位设置为 1,该信息就是广播信息,对串行链路上的所有信息都有效。从站地址是不用判定的。

如果不是广播通讯,ADR字节的第4位到第0位是从站地址。你需要和哪个从站通讯就修改为那个从站的地址。

其余的设置和单台通讯一样。


-------我就奇怪了,为啥不用S7-200做呢?


----------CPU314-2PtP在TIA环境下,是不是也有USS库程序?




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索