变频转工频寻求帮助有一台220kw风机,变频启动到50HZ转工频,转换时间控制在400ms.但是每次转换时都是差不多500,600个电流。频率提高到60HZ转换,还是一个样。请高手指导
---------转换时间是自动设定的?延长一些到1、2秒躲过电机去磁时间。
---------去磁时间是变频器经过辨识具体的电机后,它自己设定的(参数中有)。
可以用它2倍的时间作为切换延时。
--------建议增加软切换器去实现该功能,不只是要求频率相同,相序还必须相同才可以,也就是说变频器输出的相序与电网的不一定相同。
00--------西门子有一款不用切换的变频器(带甄别相序的);看到过,忘了是哪个型号了。
--------是G系列的,好像是G130有这个功能。输出相序检测,与工频同步时切换
-------嗯,没记错,就是G130变频器。
------刚看到,首先谢谢各位这么多的建议。明天我就去车间把切换时间加长一下试一下。??
------G130 G150 S120 S150 6SE70都可以的,不过需要加个选件
-------这么大功率的应该用带相序检测的。
---------变频停止输出时电机自身感应电动势就不小吧,所以你电流很大。通过延时个人感觉效果不好。
--------剩磁导致的转换过程过电流。需要调整切换以后的工频投入时间
--------sinamics系列的旁路功能,
可以通过两种方式实现旁路线路: ● 电机和电网不同步 这个不需要VSM10电压检测 ● 电机和电网同步 这个需要VSM10电压检测模块
过流是否是由于转换的时间段转速下降导致的,将转换时的转速适当的 提高一下看看有没有效果呢,,保证接近额定转速,,
-------谢谢大家帮忙出主意想办法,前几天休假刚回公司上班。我把220KW风机电机变频转工频的处理结果向大家通报一下。变频器是用的台达CP2000的,无论怎么改变切换时间,(500ms到2s)与频率。转换时的冲击电流下不来。于是打台达技术支持电话,他们说台达目前还没有相序检测的选件,最后没办法变频器已经再用。等台达什么时候生产出来带相序检测的选件再说吧。
--------难怪了,要是西门子的变频器,能有这事?以后希望说明自己使用的变频器是什么类型的,厂家等信息,免得大家如此描述,浪费感情呀。
------只用工频运行,启动可以采用软启动器的,为什么非用变频呢
-----220KW这么大的电机不用变频器控制切换成工频,并不节能呀!从成本考虑用个变频器控制电费都省不少
-------- 这种控制还是第一次见=========变频启动后切换工频
------今天再看楼主的帖子。400ms对于220kW电机是不是有点小?增加以下OFF2以后的延时呢?看看寻找一个最佳的却换延时时间。我记得好像以前有帖子介绍,延时时间是0.5至1秒之间为宜。
|