本帖最后由 baikhgmv 于 2016-9-27 13:58 编辑
保养清灰造成MM430变频器炸模块
公司的变频器用了两年多了,时常报F0001故障,复位后又能正常开机。考虑变频器运行时间久了该做保养了,
主要就是清灰尘及紧线。派去的两个电工都是老师傅了,但对变频器并不是很熟悉。前几天也清了几台同类变频器没有任何问题。
也许是疏忽的原因,这次清灰完成后送电正常开机瞬间模块炸了伴随这很大的声音,我们到现场时炸掉的变频器已经拆下。
送电及开机过程都是听他们描述的,现场的空开已经冒烟,整流模块全都炸裂,两个逆变模块也都损坏,现在已经送修。据说设备上10%的故障是修出来的,
这次是得到了验证,希望同行引以为戒不要再犯同样的错误
------没有金钢钻,别揽瓷器活?呵呵。维修变频器是需要门槛的。但保养变频器,并不难吧?只有有明确的操作和保养规程,照着做就可以了。没有知识门槛问题。关键是操作规程。
-----上电没有问题,启动就炸机了,说明问题出在逆变器侧,而且估计是板子比如触发板 功率版的问题吧。。
首先清灰有一个很重要的问题,用什么吹,压缩空气?注意含有水分,尽量不要用,,可以用氮气,, 没有空气氮气这样的气体一般我们会用大功率的吹风机,风量风压一般都可以,一吹灰尘满天飞,但是要注 意静电的问题,可能吹一百台没有遇见,但是可能101台就炸机了,这个有实例的,,
如果拆开维护,那么注意电路板上的接头 连接线尽量不要拆下来,可能会差错了位置,比如触发的六组线,可以用一个毛刷扫一下,或者用酒精擦擦也可以。 当然还有专业的电路板清洗剂,也可以买来清洗,这就有点专业的维护了,
所以一般情况下对于变频器不了解得人就不要接触这样的工作了,避免拆开损坏,以及防止身体的静电损坏。说明书上有专门的提示,电路板中含有静电敏感原件,如处理不当,这些模块极易损坏。 只有在绝对必要的情况下,才去触摸线路板,而且身体要首先放电。。等等
------- 其实现在也没有找到原因,我们去时变频器已从电柜上拆下来了,没有找到短路的地方,但是之前正常运行的设备清灰后发生炸模块肯定是人为损坏。我们青灰的过程就是将变频器完全拆开后,用毛刷先将线路板及内部的灰尘刷掉,在用高压风机将灰尘吹干净就可以了。我怀疑当时可能有啥东西掉到变频器内部的小铜排与镀锌板之间造成短路进一步引起弧光短路烧坏模块
----------的确,公司的西门子MM4变频器报“F0001”绝大多数是因为其内部灰尘太多造成的。,我们拆之前都是用手机拍张照片(记录什么地方装什么类型的螺钉,各电路板之间是怎么连接的),楼主的经历倒是提醒我,以后拆的时候要更加小心了
---------最近一台3500kva高压变频器的u3相功率单元炸了。初步认定为直流母线连接铜排螺栓松动、导致接头过热烧毁、形成弧光造成弧光短路
------看来在恶劣环境下工作的变频器,提高电柜的防护等级及电柜安装电柜空调的多么重要的一件事,或是在恶劣环境下,在电柜外做一个封闭房子,安装普通空调。使电柜内的变频器工作环境和外界隔离开,创造一个好环境,会减少变频器很多的问题的。
-------最好是拿吸尘器吸和电子清洁剂喷下,有钱的拿乙醇擦保证倍亮,装的时候心要细
|