[ 复制链接 ]
西门子200PLC走ppi协议通过DTU,上位机力控做采集

目前我用的是commway厂家的DTU,力控通讯时候超时,问过厂家技术支持,说ppi根本不能走gprs,但是我又咨询了宏电和驿唐的DTU他们都说可以走ppi协议,我想确认一下,到底能不能,用哪家的DTU通讯,在线等 着急啊




---------- 站在宏电的角度,GPRS可以走PPI,没错。因为PPI也是串口通讯数据。

但是站在S7200,PPI不光是串口通讯数据,还有严格的定时要求,这个GPRS做不到。


---------谢谢,我知道了,意思是说PPI走GPRS基本上不现实不稳定的,我就想再次确定下,修改通讯方案,把自由口改成modbusrtu通讯,我在采集就好了,对吧??


----------modbus-rtu的定时很简单,帧内字符(连续)传送间隔不能大于3.5字符,大于3.5字符的间隔认为是帧间隔。最大的允许帧间隔时间,没有标准规定,达到秒数量级也可以的,只要通讯双方接受这个大延时即可。

这个定时要求,GPRS完全可做到,没问题。


---------肯定用MODBUS-RTU的方式,DTU使用透传的方式,力控上开启commbrige组件。


-----------PPI协议透传,GPRS行不通的。

用MODBUS可行,通讯超时弄大到10S,重试次数多一点~~~~~。