QQ登录

只需一步,快速开始

一定要双com口的S7 200吗

[ 复制链接 ]
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-9-25 20:14 编辑

一定要双com口的S7 200吗工况是这样
现场3台电机,3个变频器控制
多个温度点(3个以上),用modbus可通信的温控控制
变频器速度设定、显示,温控的温度都要最终都要显示在HMI屏幕上方便操作
这时,如果用200做主站,必须要两个com口的吗,一个走modbus总线连到变频器,温控,另一个口走ppi连hmi?
有没有其它的办法?
注:Hmi是威纶的.


--------一个口的话。要么屏做主,要么plc做主。


-------屏做主站,其他做从站


--------建议还是选带2个口的CPU


-------一个口的话怎么实现?一个是PPI协议,一个是Modbus协议。如果触摸屏改为Moudbus协议应该就没有问题




--------那当然是屏也用modbus啦。如果全部通讯数据不需要跟程序运行有什么实时性的话(或者说快速反应),那么就用屏做主站。如果要迅速控制变频器的一些动作的话,就用plc做主站。

----------一个口也可以,但是成本允许的话,建议用两个口的


-----------一个端口怎么做呢,可否指教?


---------楼主的Hmi是威纶的,它有3个串口(2*rs485+1*rs232),利用它作网桥在实际工程中是常见的。如果楼主想使用单串口的plc来实现你所述的要求是可以的


--------意思是hmi通过ppi连plc,然后,再用另外一个端口连变频器,plc通过hmi来控制其它的变频器?

这个倒是有新意,找找资料先


--------也可以用一个口的吧,PLC只和HMI通信用COM2,屏的COM3 modbus rtu 与变频器温控通信,不过在在调试时要挂个EM227 probus_dp,要不真不太方便。


---------屏的COM1(或COM3,RS485)连PLC,剩下的另1个RS485口连变频器和温控。最后剩下的还有COM2串口是RS232, 可能还有其它用途。

本来,变频器和温控的操作和操显示都是在屏上完成的,何必通过PLC去转接。如果plc需要变频器和温控的数据,屏可以传给它。


---------PLC的一个口必须给屏,屏的一个口必须给PLC,如果是这样认为的,那么必须再有一个口给变频器,这个口在PLC上和在屏上都可以,但必须考虑如果这个口坏了,坏在哪个上 ,设备更安全。


PLC 屏 变频器 可以用一个口吗?屏做MODBUS主,其他两个做MODBUS从,如果认真做这个事,我认为是可以的。


--------用屏的两个口连PLC和变频器可以的,不过可能屏上面要写一些宏才好



-------建议还是选带2个口的CPU,协议不同吧






回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索