QQ登录

只需一步,快速开始

怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换

[ 复制链接 ]
怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换
比如,在WINCC里输入个浮点数(或者其它格式),怎么变成300PLC的S5T#数据类型,




---------wincc定义无符号32位整数,io域链接这个变量,plc中直接把这个32位整数赋值给s5time,单位是ms,即上位机输入1000对应1s。


---------定时器的TV值是WORD型啊,16位的啊,32位的无符号数能直接写进来?现在手头没设备,我过几天试一下
我现在仿真了一下,MW20给定时器TV值,在仿真软件里设定MW20值,好像数字对不上呢,而且数大了SF灯报警


------我仔细阅读了大家的回答,特别是热线的分析,发现Wincc的变量中就可以转换到需要的格式;
附图;

怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换

怎么在WINCC界面里给300PLC定时器设定时间,也就是数据格式怎么转换


--------看下西门子工程师的总结
请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:整数INT_时间S5Time及Time相互转换的困惑.zip 
文件大小:148.29 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索