S7-1500的GRAPH语言问题

[ 复制链接 ]
S7-1500的GRAPH语言问题前段时间与西门子一位工程师沟通,其告知目前Portal V12 SP1未支持GRAPH编程?但在选型手册上,看到了GRAPH(SFC)字样,发帖沟通,是否此GRAPH与STEP7 V5.5一样的语言?还是是STEP 7中的SFC语言?
西门子后续是否会完善Portal的GRAPH语言?


----------这个可以有!
TIA Portal早支持GRAPH(300/400)了,V12 SP1已经支持对S7-1500进行GRAPH编程了。
与V5.5的GRAPH基本一样,我还移植了一个300的GRAPH程序到1500。


-------那太好了,我现在用的是三种语言LAD、STL、GRAPH,后续引用SCL都全了,编程语言方面少了担忧。。。
另外S7-1500是否没扩展4个模块,就需要加装一个PS模块?

-------简单的说,PS的主要作用是向背板总线供电,虽然CPU也有总线供电能力,但毕竟容量有限。所以当CPU后面带的模块超出了CPU背板总线供电能力的时候,就需要使用PS。但一般来讲,没有4个那么少,具体耗电量需要看具体的模块。
Portal 会根据CPU后面带的模块数量自动计算供电能力的。无须自己手动计算。

-------是否PS模块的增设,背板总线通讯速率、数据量带宽有所提升?
如以前ET200S的背板是32位,现在的呢

-------300的PLC(包括151的CPU及ET200M/S等),背板都是串行通信。哪来32位?针脚都没有那么多。
1500和ET200SP,ET200MP背板总线都是100M以太网的。

--------看这里!
635234305026489196.jpg


--------我之前使用过一个网关,接在ET200S上的,当时咨询厂家,就因为32位限制住了通讯数据量。
100M以太网,最大数据量可达多少呢?

----------网关厂家胡说八道。我一下就把他反驳过去了:ET200S上还有Modbus RTU通信模块,难不成与下面的Modbus从站一共只能交换32个字节?
最大数据量和背板总线带宽是2个概念啊。

--------不是的,是指每次处理只能处理32位数据,如果数据量大,是通过排序处理的!


--------明白你的意思了,是通过读写数据记录通信的。


--------是的,当时DP最大数据量是244字节同时收发,超过了,只能依靠排序收发。
国内目前没有网关可以处理这问题。

---------244个字节的限制一直都有,这与哪个厂家无关,这是DP的协议定义的。数据通信量最大就是244。


--------是的,不知这类数据,在PROFINET上,是否为1024字节?