500远程IO和冗余设计

[ 复制链接 ]
500远程IO和冗余设计1、1500远程站设计有哪些?能够通过ET200M使用300的模块吗,还是只能使用ET200SP?
2、1500的冗余设计是怎么样的?(比如400H可以通过ET200M和MTA端子板实现IO冗余,且400H有冗余功能块)


-------1500的远程站是可以使用ET200M的300模块的,但必须要有PROFIBUS接口。高端一点的才有,低端的只有PROFINET接口。至于冗余系列还没出呢。


---------所有支持标准Profibus和Profinet的设备都可以下挂在S7-1500下,即使第三方产品也可以通过安装GSD文件的方式在博途中实现集成。
S7-1500目前不支持冗余系统,未来会。。。


----------S7-1500目前还没有底板,等底板出了,H系统才有可能
--------那看来S7-1500替代300、400还有很长的路要走哦,TIA感觉再过一两年才会慢慢成熟


-----1500远程站推荐是ET200MP和ET200S,但是只要组态里有的,使用都没问题,但是诊断功能肯定会缺失。
冗余系统会不会出目前是疑问啊,目前替代的都是单站CPU,总线和以太网不同了,估计结构不一样


-------1500要是支持冗余那就无敌了
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索