奇怪的一个问题用的是V12SP1,写一个FC块, 输入一个INT变量,输出一个REAL变量,在1500下模拟不成功,输出始终为0
L #IN0
ITD
DTR
T #OUT1
但同样的在S7-300中没有问题。


------------------经过在1200PLC上测试也不存在上述问题


---------S7-1200支持语句表吗?


----------s7-300/400转s7-1500,项目能重复使用的,检查数据类型


----------用仿真器监控么?V12的仿真器有问题的。
直接在PLC里监控,应该就不会出问题。