S7-1500 如何机架扩展 一共32模块也不能一排啊

[ 复制链接 ]
S7-1500 如何机架扩展 一共32模块也不能一排啊S7-1500 如何机架扩展 一共32模块也不能一排啊 有没有多个机架连在一起的器件 还是必须用ET200MP


------------必须用ET200MP扩展


----------采用宽体柜子,或者也可以竖着安装。
1500没有S7-300的IM360那样的扩展模块,1500的信号扩展可以通过Profibus或者Profinet都可以,ET200MP只是其中的一种,比如用ET200SP也可以扩展IO。


---------1500从硬组态方式只允许将32个模块安装在同一根导轨上,1500的导轨最长是2米。至少目前西门子没有提供更好的安装方法


--------窄版的模块已经发布了