QQ登录

只需一步,快速开始

S7-1500程序保护的问题

[ 复制链接 ]
S7-1500程序保护的问题大家好,有个事情请教高手。我最近用1500做了一个程序,FB块的输入,输出 都是用中文定义的,下载到PLC里面,发现了一个,就是上传的时候 FB的输入和输出还是中文的,并不是像S7-300那样 input_1,output_1这样的,而且每个变量表都能传递上来。
这样就出现了一个问题,如果我不想把这样的程序给业主的时候怎么办呢。绑定CPU,和存储卡都不叫个事情,万一坏了呢 咋办。FB块给加密了 业主也肯定不干的啊,即使加密了 业主也能破解的,请问 大家有什么好办法吗


--------源程序使用SCL来写,编译成FB给用户。这样做,即使打开也基本看不懂。


----------可是 我现在用FB写的 而且是用梯形图编的 这个怎么办呢 !也不能转化成SCL和stl


--------你说的是经典的STEP7版本, 用SCL源文件写完后,下载再上传就变成STL了,成天书了。
在博途里可不是这样的


-------博图 FBD和LAD 都不能切换成STL。有没有好的办法呢 让LAD的程序变成天书


-----你绕绕绕多绕绕,业主的工程师就不想看了。 ------


----------呵呵,没有的时候想要,有的时候呢又不想要了。


---------------很简明的,在FB清除中文时,系统会自动分配input_1,output_1这个,下进去不就得了


------如果是梯形图编的一般也不会太复杂,复杂的一些计算算法之类只能用SCL了,听说TIA更倾向于SCL语言做应用程序,对SCL的支持更好,现在也在考虑原来的一些程序用SCL实现。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索